Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning - medan du läste inläggen, hann någon posta ett annat svar i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: danielnibe
« skrivet: 26 april 2017, 13:08:38 »

För min F750 stämmer inte riktigt ovan.

3=Produktion av värme
6=Bara cirkulationspumpen går (viloläge)
7=Slutförd produktion av värme(3), viloläge startar(6)

Nu kan jag ju ha fel men så tolkar jag min graf nedan.

3 visas när kompressorn kör och framledningen stiger
6 när kompressorn vilar.
7 spikar när kompressorn går i viloläge.
15 är en no-brainer, det är VV-prod.


Skrivet av: mysman
« skrivet: 17 mars 2016, 11:32:36 »

Tackar för det.  tummenupp
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 12 januari 2016, 16:43:13 »

Kommer till nytta vissa visste jag om men inte alla  tummenupp
Skrivet av: redtop
« skrivet: 12 januari 2016, 14:26:22 »

Loggar lite för att trimma in min F1155 som installerades i höstas. I loggen får man parametern "Relays PCA-Base" som är en slags statusindikering.
Jag Googlade runt lite och den bästa översättningstabellen hittade jag på ett finskt forum:
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=1489.0

Nöjde mig dock inte riktigt utan mailade FragaNIBE@nibe.se och fick efter lite bollande fram att parametern "Relays PCA-Base" är det decimala värdet av en byte (egentligen nibble) där fyra olika reläer representeras av en bit.

Alltså:
Kompressor 0001
Värmebärarpump 0010
Köldbärarpump 0100
Växelventil i VV-läge 1000

Om pumpen producerar värme så är kompressor till, värmebärarpump till och köldbärarpump till, vilket ger 0111 = 7 decimalt

Översatt till en decimal tabell blir det då (Taget från finska siten och översatt):
2 Bara cirkulationspumpen går (viloläge)
6 Start eller stoppsituation vid värmeproduktion (pumpar går och växelventil i värmeläge)
7 Produktion av värme
8 Växelventilen i läge varmvattenproduktion, de övriga av
10 Växelventil i läge varmvattenproduktion och värmebärarpumpen går, (förmodligen hög utetemperatur)
14 Start eller stopp under varmvattenproduktion (pumpar går och växelventil i varmvattenläge, kompressor går ej.)
15 Varmvattenproduktion

Hoppas det kan vara till nytta för någon!  :)


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!