Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: jora skrivet 15 februari 2007, 02:10:55

Titel: Volym i värmesystemet
Skrivet av: jora skrivet 15 februari 2007, 02:10:55
Hej!

Ska till att installera en värmepump (Nibe 1230-8 +FLM +ESV20).
Vad jag förstår skall man ha ca 20-25 liter i värmesystemet per kW "värmepump".
I mitt fall 140-175 liter om man räknar på pumpens effekt vid 50 ºC framledning.
Jag antar att man skall titta på pumpens maxeffekt när man beräknar vattenvoymen.

Hur betraktar man volymen när man har ett kombinerat radiator och golvvärmesystem?
Är det summan av vatten i de båda systemen?


/Jonas
Titel: SV: Volym i värmesystemet
Skrivet av: Carl N skrivet 15 februari 2007, 08:48:19
Jepp, räkna på både golvvärme och radiatorer.
Titel: SV: Volym i värmesystemet
Skrivet av: esox71 skrivet 15 februari 2007, 09:56:05
Följdfråga: Är 20-25 liter minvärden? Finns det någon övre gräns?
Titel: SV: Volym i värmesystemet
Skrivet av: jora skrivet 15 februari 2007, 10:10:07
Värdet 20-25 liter har jag sett när jag tittade i andra trådar.

/Jonas
Titel: SV: Volym i värmesystemet
Skrivet av: Linnex skrivet 15 februari 2007, 10:14:53
hmm... var hittar hittar man värden på vad radiatorerers volym? Finns dbet något generellt man kan räkna på både panelradiatorer samt de gamla modellerna?
Titel: SV: Volym i värmesystemet
Skrivet av: esox71 skrivet 15 februari 2007, 10:15:57
Citera
Värdet 20-25 liter har jag sett när jag tittade i andra trådar.

Jo samma här. Funderar bara på om man kan ha för mycket vatten i systemet och vad det kan innebära.
Titel: SV: Volym i värmesystemet
Skrivet av: Bobo skrivet 15 februari 2007, 11:33:27
hmm... var hittar hittar man värden på vad radiatorerers volym? Finns dbet något generellt man kan räkna på både panelradiatorer samt de gamla modellerna?
Jag funderade också på detta och ställde frågan till en radiatortillverkare. De gamla sektionsradiatorena med en vanlig höjd av 590 mm och ett djup av ca 75 mm innehåller 0,33 liter per sektion. En panelradiator i storlek ca 600 x 1000 mm innehöll bara 4 liter. Kompaktradiatorerna innehåller troligen ännu mindre.

Funderar bara på om man kan ha för mycket vatten i systemet och vad det kan innebära.

Med radiatorer och golvvärme är det nog svårt att få för mycket vatten i systemet.
Det krävs då onödigt stora ackumulatortankar för att uppnå alltför stora volymer.
Vad som händer är att antalet starter minskar, att gångtiderna blir långa samt att systemet blir väldigt trögt, dvs reagerar långsamt på temperaturförändringar. Gränserna är ganska vida. Att dubbla volymen, dvs ha 50-60 liter/kW, ger inte påtagligt negativa effekter.
Titel: SV: Volym i värmesystemet
Skrivet av: Blixt skrivet 15 februari 2007, 13:06:42
Jag funderade också på volymen på mina panelradiatorer. Jag mätte och uppskattade lite och kom fram till en scahblon på 6lit/m2 värmeavgivande radiatoryta. (Dvs  enkelpanel (1*b*h)*6, dubbelpanel (2*b*h)*6) 

Ingen exakt vetenskap men ger ett ganska bra riktvärde.

Stämmer ganska bra med tidigare givet exempel, förutsätter att det är en enkelpanel. (1*0,6*1)*6 = 3,6 dvs ca 4liter
Titel: SV: Volym i värmesystemet
Skrivet av: ojacobsen skrivet 15 februari 2007, 16:59:14
Har tittat lite på Danske forumet, och här säger dom 40l/Kw om det är golvvärme i träbjälklager, några som har en åsikt?
Titel: SV: Volym i värmesystemet
Skrivet av: jora skrivet 15 februari 2007, 18:18:16
Borde man inte kunna betrakta golvvärme som ett radiatorsystem med låg framledningstemp?
Hur gick resonomanget på det Danska forumet?

/Jonas
Titel: SV: Volym i värmesystemet
Skrivet av: ojacobsen skrivet 15 februari 2007, 18:29:15
Borde man inte kunna betrakta golvvärme som ett radiatorsystem med låg framledningstemp?
Hur gick resonomanget på det Danska forumet?
Minns inte att det fanns svar på detta.
Tror att det beror på att golvvärme i träbjälklager reagerar snabbare, och att volymen i detta fall motsvarar trögheten i betong.
Titel: SV: Volym i värmesystemet
Skrivet av: Bertil skrivet 15 februari 2007, 19:18:26
Jag påstår att stor volym i radiatorerna enbart ger fördelar. Ju tsörre detso bättre.

Men med en ack kan volymen bli "onödigt" stor, tex 1500 liter är det ingen vits med.
Jag ser ingen vits med ack över ca 200l i en villa, 100 liter gör också stor skillnad!

IVT som styr på returtemp kan va lurig. Där kan det lättare bli överpendling i temperaturerna vid stor volym.

överpendling... när temperaturen fortsätter att stiga på returen trots att tillskottet stoppats så att även kompressorn stoppas.
Eller i milda fall att tillskottet vandrar av och på aldrig hittar neutralzon.