Författare Ämne: Tillskottstimern  (läst 3934 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad fobbe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Slutade fylla Ã¥r vid 25.
Tillskottstimern
« skrivet: 14 november 2008, 13:33:00 »
I original är tillskottstimern inställd på 60 minuter. Detta tycker jag verkar vara på tok för lite och har ställt upp den på 120 minuter. Vad tror ni om det? Hur har ni gjort?

Pumpen är en Greenline HT+ C7.
Lite för den nyfikne.
Villa: 168 m2.
Uppvärmning: Bergvärme + vattenburet.
Pump: IVT Greenline HT Plus C7
Borrhål: 135 m.

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Tillskottstimern
« Svar #1 skrivet: 14 november 2008, 17:09:35 »
Vrid upp den till 240min
Mest kyla men lite värme också

Utloggad fobbe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Slutade fylla Ã¥r vid 25.
SV: Tillskottstimern
« Svar #2 skrivet: 14 november 2008, 18:43:06 »
Är det inte vanskligt för kompressorn att ställa upp för mycket...?
Lite för den nyfikne.
Villa: 168 m2.
Uppvärmning: Bergvärme + vattenburet.
Pump: IVT Greenline HT Plus C7
Borrhål: 135 m.

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Tillskottstimern
« Svar #3 skrivet: 14 november 2008, 18:49:13 »
Nej, däremot frestar man borrhålet lite xtra men det hoppas jag du har tillräckligt. tomte::
Mest kyla men lite värme också

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Tillskottstimern
« Svar #4 skrivet: 14 november 2008, 19:01:00 »
Är det inte vanskligt för kompressorn att ställa upp för mycket...?

Nej den ska jobba, det är innomhuskomforten som får styra. Tycker du det hinner bli för kallt innan elpatron går in så minska på timern, om du ställt upp den på max.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad fobbe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Slutade fylla Ã¥r vid 25.
SV: Tillskottstimern
« Svar #5 skrivet: 16 november 2008, 15:54:29 »
Gillar era svar! Har nu ställt upp timern på fullt (300 minuter), så får vi se. När (eller om) det blir kallare ute ska här justeras.
Lite för den nyfikne.
Villa: 168 m2.
Uppvärmning: Bergvärme + vattenburet.
Pump: IVT Greenline HT Plus C7
Borrhål: 135 m.

Utloggad MR_X

  • grubbelgubbe
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: bergslagen
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Tillskottstimern
« Svar #6 skrivet: 18 november 2008, 17:35:44 »
Håll koll bara så du inte suger ur borrhålet...

Utloggad fobbe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Slutade fylla Ã¥r vid 25.
SV: Tillskottstimern
« Svar #7 skrivet: 24 november 2008, 07:38:28 »
Håll koll bara så du inte suger ur borrhålet...

Hmmm...är rädd att detta hände inatt...? Runt 5-7 minus + att det bastades (dvs. mkt duschande igår kväll). I morse gick pumpen upp på elpatron ett tag och sedan kopplade elen ifrån. Pumpen stod slutligen och nötte på 43,5 grader hur länge som helst utan att något hände.

Jag gick till slut in manuellt i menyn och värmde upp med el. Får se om effekten kommer igen. Har även ställt ner timern till hälften, dvs. 150 minuter.

Mottager gärna kommentarer, erfarenheter och tips från er i detta ämne. Har jag sabbat något? I så fall: hur åtgärda?
Lite för den nyfikne.
Villa: 168 m2.
Uppvärmning: Bergvärme + vattenburet.
Pump: IVT Greenline HT Plus C7
Borrhål: 135 m.

Utloggad Fixaren

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1244
  • Karma +0/-0
SV: Tillskottstimern
« Svar #8 skrivet: 24 november 2008, 08:03:19 »
Är inget att vara bekymrad för, pumpen kommer till ett läge dÃ¥ den klarar av att hÃ¥lla tempen men inte höja speciellt mycket. Har du varmt i huset behövs inget eltillskott.  Thumbsup
Varför fråga när man kan göra fel själv

Utloggad fobbe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Slutade fylla Ã¥r vid 25.
SV: Tillskottstimern
« Svar #9 skrivet: 24 november 2008, 08:21:24 »
Är inget att vara bekymrad för, pumpen kommer till ett läge dÃ¥ den klarar av att hÃ¥lla tempen men inte höja speciellt mycket. Har du varmt i huset behövs inget eltillskott. 

Jaså? Men då anade jag oråd i onödan. Temperaturen inne var ju helt ok.

Men om pumpen står och nöter sådär och helt plötsligt även måste värma varmvatten? Är det inte kört då? Och varför kopplade elen på ett tag för att sedan slå av utan att önskad temperatur hade nåtts?
Lite för den nyfikne.
Villa: 168 m2.
Uppvärmning: Bergvärme + vattenburet.
Pump: IVT Greenline HT Plus C7
Borrhål: 135 m.

Utloggad Fixaren

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1244
  • Karma +0/-0
SV: Tillskottstimern
« Svar #10 skrivet: 24 november 2008, 08:42:38 »
Det som händer är att den går över och värmer varmvattnet som vanligt. För att sedan gå över och fortsätta värma huset.
Om den inte lyckas ta upp tempen tillräckligt nära stoppvärdet på returen så börjar tidräknaren för eltillskottet räkna ned. När eltillskottet är inne hjälper det till att höja tempen till en bit under stoppvärdet för värmepumpen på returen och kliver ur. Värmepumpen fortsätter att gå. Sjunker tempen så kliver elen in igen utan att tidräknaren börjar räkna om. Stiger tempen så mycket att stoppvärdet uppnås stannar maskinen och när den startar nästa gång så börjar tidräknaren räkna ner på nytt. Om den står på 90 eller 300 har i de flesta fallen ingen större betydelse.
Varför fråga när man kan göra fel själv

Utloggad fobbe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Slutade fylla Ã¥r vid 25.
SV: Tillskottstimern
« Svar #11 skrivet: 24 november 2008, 08:49:28 »
Sjunker tempen så kliver elen in igen utan att tidräknaren börjar räkna om.

Aha, då förstår jag. Tack för förklaringen.
Lite för den nyfikne.
Villa: 168 m2.
Uppvärmning: Bergvärme + vattenburet.
Pump: IVT Greenline HT Plus C7
Borrhål: 135 m.

Utloggad fobbe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Slutade fylla Ã¥r vid 25.
SV: Tillskottstimern
« Svar #12 skrivet: 24 november 2008, 08:55:36 »
...dock en sista fundering i ämnet.

I morse orkade pumpen inte upp på mer än 43,5 grader utan tillskott...men häromdagen klev den, utan problem, upp på över 49 grader. (Tempen ute var runt -3 och jag hade tillfälligt höjt med 1,0 på värmeskalan.)

Vad beror detta på? (Misstänker att det beror på en kallare yttertemp: pumpen måste pumpa längre tid inatt, då det var runt 5-7 minus för att hålla samma eller lägre temperatur inomhus, varpå den istället inte orkar lika högt i grader...?)
« Senast ändrad: 24 november 2008, 09:02:45 av fobbe »
Lite för den nyfikne.
Villa: 168 m2.
Uppvärmning: Bergvärme + vattenburet.
Pump: IVT Greenline HT Plus C7
Borrhål: 135 m.

Utloggad Fixaren

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1244
  • Karma +0/-0
SV: Tillskottstimern
« Svar #13 skrivet: 24 november 2008, 09:09:53 »
Huset "drar" lika mycket energi som pumpen ger. I det läget påverkar extra värme i huset i form av lampor, spis, tv, datorer, folk i rörelse det hela märkbart, även hur mycket varmvatten den behövt göra.
Många gånger brukar maskinerna komma upp i temp på kvällskvisten när man haft mest grejor igång.
Sedan brukar tempen på brine sjunka någon grad vilket ger sämre effekt ut från maskinen efter långa gångtider.
Varför fråga när man kan göra fel själv

Utloggad fobbe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Slutade fylla Ã¥r vid 25.
SV: Tillskottstimern
« Svar #14 skrivet: 04 januari 2009, 11:27:25 »
Tja, då blev det runt -17 inatt. Lite kyligt när inne när jag vaknade, närmare bestämt ca 1,5-2 grader kallare än önskvärt.

Hade timern inställd på 300 minuter och har nu ställt ner den på runt 180 minuter. Det tror jag kan bli optimalt: Det startar i hyfsad tid om det är kallt ute som i natt och det låter även pumpen gå tillräckligt länge efter ett varmt bad då det är ett par minusgrader utomhus.
Lite för den nyfikne.
Villa: 168 m2.
Uppvärmning: Bergvärme + vattenburet.
Pump: IVT Greenline HT Plus C7
Borrhål: 135 m.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!