Jag har renoverat mitt hus samt byggt ut det med 22kvm. Jag tog bort tre element och nu har jag lagt 57 kvm golvväme fördelat på kök, matsal samt vardagsrum. Efter driftsättningen av golvvämen tycker jag att min VP går mycket oftare än förrut. Kan jag optimera min VP nu när jag har lagt in golvvärme??

Jag har läst olika inlägg här på forumet och kontrollerat min pump när den går. DeltaT på VB ligger på 5-8 grader och KB ligger på 3 grader. Vad jag förstår så är dessa värden bra. Delta T på golvvärmen är ca 5 grader. Är det optimalt eller ska jag ändra hastigheten på cirk.pumpen för golvvärmen?

Som info så går pumpen ca 14 h/dygn fördelat på ca. 24 starter. När jag gjort dessa avläsningar har utetemperaturen varit mellan -2 - +2.

Huset är ett 1 plans m. inredd källare a´ 89 kvm.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Oftast är det mer vatten i radiatorer än i golvvärme, 24 starter/dygn är dock ingen katastrof.
Men vill du så kan du ställa upp VP-gradmin.
Tempdiffarna ser OK ut.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad björn79

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
Tack för svaret. Jag ändrade VP-gradmin för några år sedan till 90. Ska jag öka den ytterligare? Är 14 h/dygn rimligt? Tycker det känns mycket.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Tack för svaret. Jag ändrade VP-gradmin för några år sedan till 90. Ska jag öka den ytterligare? Är 14 h/dygn rimligt? Tycker det känns mycket.

Du kan öka VP-gradmin lite till om du vill, glöm inte att även justera upp TS-gradmin.

14/24=60%, det är helt rimligt vid 0 ºC ute om du inte bor i norra norrland.
Din VP borde orka till ca -15 ºC ute utan elpatron.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 485
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!