Skrivet av: purjo__
« skrivet: 29 december 2010, 17:22:55 »Det kan bli en fördröjning beroende på inställningen av "minsta tid mellan avfrostning".Hej,
Ny på detta så ursäkta mig om jag är ute och cyklar, säg gärna till i så fall.
När mäts tempen på kylmediet (T11)? Det måste väl vara före förångaren och då är väl hög diff bra?
Nästa fråga blir ju naturligtvis, vad är det som styr tempen på kylmediet? Kan kompressorn variera den eller går den på samma effekt hela tiden, och om den kan variera vad styr den som sagt?
Mycket frågor, men detta är ju som sagt nytt för mig. Har en IVT Air 70 med 200 kombipanna instalerat sedan ca 2 månader.
Tack
Anders
T11 och T12 visar samma när det inte finns nån frost på förångaren. I takt med att den frostar på så sjunker T11 ända tills diffen når den gräns då avfrostning triggas.
Jag har ställt den på 45 minuter.
Under avfrostningen stiger tempen på T11 en bra bit upp på plus.
Jo, precis. Jag var kanske lite schematisk...
Strax efter en avfrostning visar dom ungefär samma. Under avfrostnngen blir det så klart varm - Annars smälter ju inte frosten