Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Marcus T Cicero skrivet 20 april 2005, 13:44:37
-
Efter att ha sökt runt ett tag på forumet så ger jag upp och frågar rakt ut istället.
Finns det någon tumregel om hur många liter vatten per kW värmepump man bör ha i radiatorkretsen för att en värmepump med flytande kondensering ska fungera bra.
Jag har förstått att man kan få knäppningar och annat elände med för liten vattenvolym.
Hälsningar från M T Cicero
-
Hej ,enligt Nibe så bör man ha minst 20 liter per KW för att få en bra o gynsam gång på kompressorn.Mso
-
Till mso
Tusen tack för ett snabbt och rakt svar.
mvh
M T Cicero
-
Satt precis och försökte räkna ut hur mycket mitt system kommer att rymma och det blev ca 130 liter i radiatorerna. Hur mycket kan 2-rörssytemet tänkas rymma? svår fråga utan att veta exakt hur det ser ut förstår jag. 1 1/2 plan med källare. Det finns 3 st TP21 samt 4 st TP11. 1 st gammal sektionsradiator i garaget, 1 st av modell rörslinga med en plåt på i badrum i källaren + 7 nya MC22 som jag kom med lastbil idag. Totalt 16 st radiatorer + en handdukstork slinga i badrum. Det borde väl räcka till en 9 kW VP?
-
Ingen åsikt :-\
-
Ca 0,2 l / m rör ///Jonas