« skrivet: 05 mars 2015, 16:49:06 »Det blir som vanligt, bara gissningar och teorier! Börja med att anteckna uppgifter från typskylt i din CTC EcoAir: köldmedium påfyllningsmängd –äldre modell 1,2 kg-flöde 800 l/h, nyare 1,7 kg-flöde 1000 l/h.
Max.drift temp.: 110°C (vad Copeland(kompressor) rekommenderar) –verkar vara standard 130°C
Till problemet som framgår av knapphändiga uppgifter: påfyllningsmängd kanske inte korrekt, kolla synglaset i EcoAir, inga bubblor vid drift, inga frostränder på förångaren, helst jämt frostbildning!
Du verkar ha byt kompressor (många måndagar om året), och om seriöst, så byter man torkfilter (hårdlödning) med risk att skada plastbackventil, där kan du ha dit problem?
Inte rimligt med 40-50°C i hetgas!
Det man antar som bra diff. på hetgas versus VP-ut är ca 30°C(R404a), beroende på köldmedia och kondenseringstemperatur(förångningstemp.)och rätt flöde. Själv med 107 Polar ligger jag på ca 25°C.
Enligt min uppfattning, kör dom flesta på för hög flöde genom kondensor utan injusteringsventil och som resultat: dåligt effekt på VP, dåligt diff., onödigt hög hetgas!