Skrivet av: Flinta skrivet 05 mars 2014, 15:20:20
Radiatorer skall ju vara fullt öppna för att en BVP skall kunna fungera optimalt, mest ekonomiskt.
Men om det sitter en acktank på systemet med 4-rörsanslutning då? Då borde det väl inte vara riktigt lika känsligt eftersom returen inte går direkt tillbaka till VP utan blandar sig i acktanken. Eller tänker jag fel nu?
Titel: SV: Radiatorer får ej strypas för mest ekonomisk drift, men om man har acktank då?
Skrivet av: purjo__ skrivet 05 mars 2014, 15:24:34
Radiatorerna skall strypas in med en fast instrypning så att det blir balans i systemet (ingen kortslutning pga för högt flöde tidigt i nån slinga och inga kalla radiatorer i slutet). Har du helt ostrypta radiatorer så får du garanterat problem...
Det som inte är bra i VP-samanhang är aktiva termostater eftersom flödet då hela tiden varierar och i värsta fall blir nära noll. Men, som du säger, så är det inte lika känsligt när man har arbetstank eftersom VP'n alltid har sitt konstant flöde oavsett vad värmesystemet har för sig för tillfället.
Problemet med arbetstank och aktiva termostater är att man inte märker om VP'n är felinställd med alldeles för hög kurva vilket ger sämre COP. Därför rekommenderar man alltid att systemet justeras in med de flesta termostater helt öppna oavsett om man har tank eller inte.
Titel: SV: Radiatorer får ej strypas för mest ekonomisk drift, men om man har acktank då?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 05 mars 2014, 15:32:54
Med stor arbetstank kan man ha radiatorerna mindre strypt om tanken skiktar sig bra stiger inte returen fort trots lågt delta på rad.
Titel: SV: Radiatorer får ej strypas för mest ekonomisk drift, men om man har acktank då?
Skrivet av: Flinta skrivet 05 mars 2014, 16:17:18
Men, som du säger, så är det inte lika känsligt när man har arbetstank eftersom VP'n alltid har sitt konstant flöde oavsett vad värmesystemet har för sig för tillfället.
Problemet med arbetstank och aktiva termostater är att man inte märker om VP'n är felinställd med alldeles för hög kurva vilket ger sämre COP. Därför rekommenderar man alltid att systemet justeras in med de flesta termostater helt öppna oavsett om man har tank eller inte.

Ja, det var egentligen så jag menade, för systemet skall ju justeras in så det blir rätt. Var väldigt slarvigt skrivet av mig bara.
Däremot måste jag lära mig hur jag justerar in systemet så det blir optimalt. Har ej kommit så långt ännu, installationen är snart färdig så då skall jag börja justera in och optimera allt.
Titel: SV: Radiatorer får ej strypas för mest ekonomisk drift, men om man har acktank då?
Skrivet av: Flinta skrivet 05 mars 2014, 16:22:08
Med stor arbetstank kan man ha radiatorerna mindre strypt om tanken skiktar sig bra stiger inte returen fort trots lågt delta på rad.

Jag har ingen jättestor arbetstank, den är bara på 100 liter, men den är ganska hög, lite drygt 1,5m och själva tanken inuti är 141cm hög, så jag förmodar att den skiktar rätt så bra trots sin relativt låga volym.
Titel: SV: Radiatorer får ej strypas för mest ekonomisk drift, men om man har acktank då?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 05 mars 2014, 16:53:20
Med 100 liters tank skulle jag nog vilja ha injusterade raddar så inte returen stiger så snabbt.
Titel: SV: Radiatorer får ej strypas för mest ekonomisk drift, men om man har acktank då?
Skrivet av: Flinta skrivet 05 mars 2014, 19:53:45
Ok, får nog justera in de då.

Jag satte igång golvvärmens cirk.pump nu tillfälligt,.. så nu fick invertern lite att bita i! Nu spinner han på fullt varvtal 102Hz så det mosvarar väl 16kW förmodar jag. Och borrhålet får också smaka på lite belastning den med :D
Golvvärmen, som är ingjuten i betong, har ju varit av ett bra tag nu så nu är plattan kall. Trög som tusan är den också, så det lär ta en stund o värma upp. Invertern lär få kämpa på här en stund till :D
Titel: SV: Radiatorer får ej strypas för mest ekonomisk drift, men om man har acktank då?
Skrivet av: Mr Henke skrivet 05 mars 2014, 20:52:34
Var det längesen plattan blev ljuten? Du behöver ju inte chocka den med för hög framledning nu. Jag hade smugit igång den lugnt under flera dygn. Jag har ett uterum där slingorna ligger ca 1 dm ner i betongen. Det tar ca ett dygn så är plattan varm. Men ta det lugnt om plattan är ny.
Titel: SV: Radiatorer får ej strypas för mest ekonomisk drift, men om man har acktank då?
Skrivet av: Flinta skrivet 05 mars 2014, 21:05:06
Var det längesen plattan blev ljuten? Du behöver ju inte chocka den med för hög framledning nu. Jag hade smugit igång den lugnt under flera dygn. Jag har ett uterum där slingorna ligger ca 1 dm ner i betongen. Det tar ca ett dygn så är plattan varm. Men ta det lugnt om plattan är ny.

Nja, den har några år på nacken, minst sagt, om jag uttrycker mig som så. Undrar om den ens är isolerad, såpass gammal är den :D
Titel: SV: Radiatorer får ej strypas för mest ekonomisk drift, men om man har acktank då?
Skrivet av: Mr Henke skrivet 05 mars 2014, 21:40:08
Jaha. Då e de bara att köra på. Den lär vara varm i morgon kväll.