Skrivet av: Per Lu
« skrivet: 20 maj 2011, 23:59:31 ».....och så testar du vid olika utetemperaturer. Tex +5, 0 -5 -10 och -15 grader ute. Och det är viktigt att alla kranar och termostater på elementen är helt öppna.
Det säger sig självt att det just nu inte är någon bra årstid att börja leta efter rätt kurva till sitt hus.
Mitt hus från -74 fick kurva 4 när VP:n installerades. Nu kör jag på 2,7 efter att ha testat fram olika värden enligt beskrivningen här ovan. Och så har jag litet finjustering på det. Fast finjusteringen görs sist om man inte hittar en kurva som passar till både mildare och kallare väder ute.
Att läsa manualen som medföljde VP:n kan du i längden inte undvika om du har ambitionen att förstå din pump.
Per L
Det säger sig självt att det just nu inte är någon bra årstid att börja leta efter rätt kurva till sitt hus.
Mitt hus från -74 fick kurva 4 när VP:n installerades. Nu kör jag på 2,7 efter att ha testat fram olika värden enligt beskrivningen här ovan. Och så har jag litet finjustering på det. Fast finjusteringen görs sist om man inte hittar en kurva som passar till både mildare och kallare väder ute.
Att läsa manualen som medföljde VP:n kan du i längden inte undvika om du har ambitionen att förstå din pump.
Per L