Hej! Har problem med tjutande/vinande ljud i en radiator. Ljudet hörs tydligast när det är kallt ute ca -10ºC, problemet är bara i en radiator.
Har provat att ställa ner flödet i radiatorn, blev något bättre men då blev radiatorn kall. Kan det vara nåt flöde i pumpen som behöver justeras?? Har en Diplomat optimum G210.
Någon som vet vad man kan göra för att få bort ljudet??
-
På en optimum så regleras cirkpumpen av VP:n.
Kolla i servicemeny "Cirkulationspumpar" > "CIRK. DIFF" och "FLÖDE RAD"
Diffen ska vara 7 eller 8 ºC och flödet ska stå i Auto.
(För att komma åt servicemenyn tryck in höger och vänster pil 5 sek).
Är detta OK, så prova både att justera flödet upp eller ner på radiatorn.
Justera inte på termostaten utan på grundinställningen på ventilen under kopplet eller returventilen.
-
Som CN skriver: Missa inte att försöka med att öpnna flödet mer till radden. Kan vara att den i grundläget var hårt strypt, och att det vid ett visst drivtryck i kretsen uppstår turbulens vid strypningen, som ger upphov till ljud. Precis så har jag på min fläktkonvektor.