hej. tänkte höra hur ni har trimmat in varmvattenladdningen på era Nibe 1115?

jag själv kör min "1115" mot en VPA 300/200 & har strypt flödet kraftigt.
Och jag får följande data på varmvatten laddning:
min billiga analoga termometer  pÃ¥ VB-f stannar pÃ¥ 58 grader
en lika dan siter på returen & visar 50 grader
den inbyggda VB-f visar 57, men har gått länge på 57 grader så den är nog på grnsen till att visa 58
den inbyggda VV tempen visar 55 grader (eller var det 56 ºC minsinte)
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Varmvatten 1115
« Svar #1 skrivet: 28 april 2006, 07:54:52 »
hej. tänkte höra hur ni har trimmat in varmvattenladdningen på era Nibe 1115?

jag själv kör min "1115" mot en VPA 300/200 & har strypt flödet kraftigt.
Och jag får följande data på varmvatten laddning:
min billiga analoga termometer  pÃ¥ VB-f stannar pÃ¥ 58 grader
en lika dan siter på returen & visar 50 grader
den inbyggda VB-f visar 57, men har gått länge på 57 grader så den är nog på grnsen till att visa 58
den inbyggda VV tempen visar 55 grader (eller var det 56 ºC minsinte)

Vad har du för VV-startvärde och hur lÃ¥ng tid tar en laddning? (Jag är väl mest nyfiken  ;) )
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Varmvatten 1115
« Svar #2 skrivet: 28 april 2006, 20:49:16 »
Startar på 43 ºC (den har ju under vintern automatiskt alltid startat på ett tidigare värde isamband med värmeproduktion)
& varmvatten laddningen tar Sc:,h tid ;)
har faktiskt inte klockat, det lär ju skilja en del på värmning efter at tappat upp ett bad & om den bara underhålls värmer. kan det ta 20-30 min? ingen aning faktisk...
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Varmvatten 1115
« Svar #3 skrivet: 28 april 2006, 23:46:24 »
Hadde ca 30 min gångtid under senasta varmvatten värmningen & det var underhåls värmning
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Varmvatten 1115
« Svar #4 skrivet: 29 april 2006, 10:43:51 »
Hadde ca 30 min gångtid under senasta varmvatten värmningen & det var underhåls värmning

Låter som laddningen är rätt optimal.
Jag räknade lite på det.
Volym vatten 300+200=500 liter
tempdiff 50-43=7 ºC (jag antar att temp-skiktningen är densamma över hela laddningen)
effekt 8,5 kW

Tid=4,18*500*7/8,5=1720 sek eller 29 minuter...
« Senast ändrad: 29 april 2006, 10:45:24 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Varmvatten 1115
« Svar #5 skrivet: 29 april 2006, 17:52:56 »
ser ju bra ut. men om du vill räkna så kn jag ju till lägga att jag nu har +4 ºC på kb-in (vid en tisd körning)
& enligt tabellan så ser pumpeffekten ut så här:
0/45=9,13kW
0/50=8,53kW
0/55=7,93kW

5/45=11,11kW
5/50=10,50kW
5/55=9,89kW

På deta ska vi ju veta att vattnet har skiktatsig så det fins sägert varmare vatten än 43 grader i toppen på VPA:n
-------------
För kompliserat för att orka brysig, jag tror optimeringen är tillräckligt bra.
Ingen annan som vet vad dom har för värden?
« Senast ändrad: 29 april 2006, 17:55:00 av CarMan »
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!