« skrivet: 25 februari 2007, 09:14:54 »Jag kan beskriva mitt system om det kan vara till hjälp. Jag har enrörs system som är uppdelat på två slingor per våning, den enda instrypning jag har är vid pannan där varje slinga kan strypas in, Mina element är en typ av konvektorer, i princip ett kopparrör som går fram och tillbaka grnom en massa lameller av koppar, mina element har en volym på mellan c:a 2 till 3 liter.
Vid minus 30 behöver jag c:a 54-55 graders framledningstemperatur.
För att få lite jämnare temperatur på elementen och bättre arbetsförhållande för pumpen har jag satt in en gammal 160 liters varmvattenberedare mellan VP och fördelaren till elementen.
Jag har alla termostater fullt öppna/bortplockade och har strypt in temperaturfallet till 7-8 grader över slingorna genom att justera flödet med den "justerings kruv" som sitter på fördelaren i pannummet.
Min anläggning har varit i bruk ett tag och jag har haft både kalla perioder med 10-30 grader under fjorton dagar och varmare perioder men jag har inte haft några som helst problem.
Hoppas det kan vara till vägledning.
Vid minus 30 behöver jag c:a 54-55 graders framledningstemperatur.
För att få lite jämnare temperatur på elementen och bättre arbetsförhållande för pumpen har jag satt in en gammal 160 liters varmvattenberedare mellan VP och fördelaren till elementen.
Jag har alla termostater fullt öppna/bortplockade och har strypt in temperaturfallet till 7-8 grader över slingorna genom att justera flödet med den "justerings kruv" som sitter på fördelaren i pannummet.
Min anläggning har varit i bruk ett tag och jag har haft både kalla perioder med 10-30 grader under fjorton dagar och varmare perioder men jag har inte haft några som helst problem.
Hoppas det kan vara till vägledning.