Ämnessammanfattning

Skrivet av: CarMan
« skrivet: 12 februari 2006, 14:54:16 »

ok, men då är det inte så mycket mer att göra då  :(

vad ska man då syssla med om dagarna  :'( *vinkar*

tackar för hjälpen.. man kan nästan säga att den är "perfekt" pumpen nu då..


vad hamnar du på om du delar drift timarna med starterna ? lär vara drygt 2 va? (räkna bara dom senaste dygnarna sen du sluta ändra mass inställningar)

69 starter på 61h kompressortid..
(under denna tiden har jag ej gjort några ändringar.)

1,1 start/ drifts timme, det är ju god marginal till 3 starter/ driftstimme
Skrivet av: Fredrik_norrland
« skrivet: 12 februari 2006, 11:28:33 »

ok, men då är det inte så mycket mer att göra då  :(

vad ska man då syssla med om dagarna  :'( *vinkar*

tackar för hjälpen.. man kan nästan säga att den är "perfekt" pumpen nu då..


vad hamnar du på om du delar drift timarna med starterna ? lär vara drygt 2 va? (räkna bara dom senaste dygnarna sen du sluta ändra mass inställningar)

69 starter på 61h kompressortid..
(under denna tiden har jag ej gjort några ändringar.)
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 10 februari 2006, 22:02:50 »

ok, men då är det inte så mycket mer att göra då  :(

vad ska man då syssla med om dagarna  :'( *vinkar*

tackar för hjälpen.. man kan nästan säga att den är "perfekt" pumpen nu då..


vad hamnar du på om du delar drift timarna med starterna ? lär vara drygt 2 va? (räkna bara dom senaste dygnarna sen du sluta ändra mass inställningar)
Skrivet av: Fredrik_norrland
« skrivet: 10 februari 2006, 21:38:06 »

ok, men då är det inte så mycket mer att göra då  :(

vad ska man då syssla med om dagarna  :'( *vinkar*

tackar för hjälpen.. man kan nästan säga att den är "perfekt" pumpen nu då..
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 10 februari 2006, 21:23:14 »

Man kan säga att allt över 20 starter/ dygn är fel
Man kan också säga att allt över 3 starter/ drift timme är fel
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 10 februari 2006, 20:08:16 »

17 starter vid ett snitt på ca -6 ºC, är det ok eller?? ska man testa med -125 eller -150? kan det vara något negativt med det? förutom att tempen kan diffa i huset?

ska också installera ett till element.. har ett STORT (1,8m*1m) fönster i trappen utan element under.. här pratar vi kallras vid -15 grader huvuddunk



17 starter per dag skulle jag sitta nöjd med, det är dessutom att rekommendera att ha en faktor på minst 5 mellan TS-gradmin och VP-gradmin för att undvika onödigt eltillskott. S

Så med min -500 på TS-gradmin så kan jag bara rekommendera min -100 på VP-gradmin.  studs
Skrivet av: Fredrik_norrland
« skrivet: 10 februari 2006, 19:24:48 »

så här ser det ut nu....

7 (0) på ratten..
samma temp vid -20 dock lite varmare vid -10 känns som den kan vara rätt för oss..

efter dom ändringarn blir det följande.

temp medel ca -6

ts -500
grad -100
39 kw (endast pumpen)
14h 30min kompressorn
2h VV
17,6 starter
TS = 0

(detta är ett snitt på 3dagar)
17 starter vid ett snitt på ca -6 ºC, är det ok eller?? ska man testa med -125 eller -150? kan det vara något negativt med det? förutom att tempen kan diffa i huset?

ska också installera ett till element.. har ett STORT (1,8m*1m) fönster i trappen utan element under.. här pratar vi kallras vid -15 grader huvuddunk

Skrivet av: Fredrik_norrland
« skrivet: 07 februari 2006, 20:55:46 »

jo då, manualen ligger på toa (läsning passar bra där)
ska titta på dessa bitar lite mera..

nu när det är milt ute (-4 ºC) så ligger jag på 15-17starter känna ganska ok ändå.
när det var -18 till -22 låg jag på 1 start. så jag klarar mig till en bit under -20 utan TS vilket känns bra.

värt att skriva är kanske att sambon är hemma med barnen på dagarna så det bli mycket VV då.. står nu på 47/56

men visst är jag nöjd. ska bara plugga manualen lite mer osv.


Skrivet av: Ekke Boo
« skrivet: 07 februari 2006, 20:39:37 »

Hej Fredrik,
som jag indikerat tidigare tycker jag dina data ser bra ut. Du bor billigt och din investering är kanon  studs. Det man kan göra med VV är att på vår och höst kan man öka "avståndet", t.ex. ändra standardvärdena 47/54 till t.ex. 40/52, då minskar man risken för onödigt många starter p g a VV. Har du 13 starter nu i smällkalla vintern kommer du säkert upp i 25 på vår/höst. Det är lite onödigt mycket. Det finns olika åsikter om detta, men de flesta anser livslängden öka med färre starter. Har man lång drifttid på VP vintertid kan en stor diff på VV-inställningarna leda till att en VB-cykel avbryts av en relativt lång VV-cykel. VV prioriteras ju som bekant. Då kan VB-cykeln tappa fart och ha svårt att jobba tillbaka gradminutrarna. Själv kör jag typ 47/54 vintertid men i höstas testade jag 42/52 med gott resultat på antalet starter. Den enda nackdelen med gradminutinställningen (typ -150) är att man riskerar få en temp-diff i huset. Hoppas du blev klokare   b00k   (Glömde skriva att du ska läsa manualen).
Skrivet av: Fredrik_norrland
« skrivet: 07 februari 2006, 19:23:29 »

ok, nu har pumpen gått i 7dagar, (sedan jag loggade och den inte gick som elpanna)

på dom 7 dagarna har jag ett snitt som följer

innetemp 20-21,5
temp = mellan +4 till -22
starter = 13,5
Drift kompressorn = 16h
TS = 3min
KW = 46

TS står på -500
gradminuterna på -100
kurva 8 (-2)

ska ev testa och sätta gradminuterna på -125 eller -150 för att testa vad som händer..
dock tänkte jag vänta tills det blir en varmare period för att se hur starterna blir..
annars känner jag mig ganska nöjd med detta.. har tyvärr inte loggat VV (när han gör värmvatten dock ska jag börja med det)

Skrivet av: Ekke Boo
« skrivet: 06 februari 2006, 22:33:25 »

Tag med i beräkningen att effekten sjunker när kb sjunker

Jag har ingen data på 30 modellerna, men om vi tittar på motsvarand e15 så blir det följande om vi tittar på vb 50 ºC

kb +5 ger 10,5 kW
kb 0 ger 8,5 kW
du behöver altså 2kW tillskots el om kb sjunker med 5 grader.


Efter en kall natt och morgon märks att 0 till - 1 på kb-in ger sämre effekt än de +1 som var innan senaste köldknäppen. Nu får det verkligen jobba för att få ner gradmin, speciellt efter lite vv-uttag på morgonen.

Yes, jag har stor erfarenhet av detta och jag har skrivit ett antal gånger (sök!). Hade några dagar mellan -9 och -13. Tidvis 24h VP-tid vilket efter några dagar ger KB-in=-1,0.
Innan köldknäppen hade jag genom att öka VB-diff från farligt låga 5,7gr till 7,7 lyckats öka VP-max med enbart VP till ca 45,5. Även om det nu är mildare tar det några dagar för VP att "hämta sig". Just nu bara -2 ute, men VP har fullt upp med att komma upp i 42,5 på VB-fram. Bara min 1230 får hämta sig lite och starta om ca 3-4 ggr per dag så mår den genast bättre och kommer ned i "ekonomiläge" igen eftersom KB-in höjs. Klarar utan tillskott till ca -8 tror jag. Från -5 går den 24h per dygn.
Skrivet av: Fredrik_norrland
« skrivet: 06 februari 2006, 19:02:22 »

tänkte precis ändra detta innan den dagliga loggningen ;) har inte hunnit än..
men då är det bara att låta den stå på -500 då.

Skrivet av: CarMan
« skrivet: 06 februari 2006, 17:18:32 »

då testar vi med -800 och hoppas på -20 ºC i natt också  >:D

tackar så mycket CarMan

Går det att ändra till -800?

Inte enligt manualen.

"Gradminutersunderskott innan tillsatsvärme kopplas in. När elsteget har minskat gradminutersunderskottet med 100 i förhållande till sitt inställda startvärde kopplas det ur. Värdet är inställbart mellan -30 och -500."



Ja just det, så står det i 30 modelernas bok. då går det inte öka mer alltså
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 06 februari 2006, 16:31:54 »

då testar vi med -800 och hoppas på -20 ºC i natt också  >:D

tackar så mycket CarMan

Går det att ändra till -800?

Inte enligt manualen.

"Gradminutersunderskott innan tillsatsvärme kopplas in. När elsteget har minskat gradminutersunderskottet med 100 i förhållande till sitt inställda startvärde kopplas det ur. Värdet är inställbart mellan -30 och -500."

Skrivet av: Bertil
« skrivet: 05 februari 2006, 15:17:17 »

Någre procent på varje grad....   sen höjs ju börvärdet vartefter när det blir kallare ute!!
Skrivet av: wigert
« skrivet: 05 februari 2006, 13:12:46 »

Tag med i beräkningen att effekten sjunker när kb sjunker

Jag har ingen data på 30 modellerna, men om vi tittar på motsvarand e15 så blir det följande om vi tittar på vb 50 ºC

kb +5 ger 10,5 kW
kb 0 ger 8,5 kW
du behöver altså 2kW tillskots el om kb sjunker med 5 grader.


Efter en kall natt och morgon märks att 0 till - 1 på kb-in ger sämre effekt än de +1 som var innan senaste köldknäppen. Nu får det verkligen jobba för att få ner gradmin, speciellt efter lite vv-uttag på morgonen.
Skrivet av: Fredrik_norrland
« skrivet: 05 februari 2006, 12:36:15 »

då testar vi med -800 och hoppas på -20 ºC i natt också  >:D

tackar så mycket CarMan
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 05 februari 2006, 12:33:25 »

ok. kb in ligger mellan +3 till +1 grad.
kan det ha något med väderomslag att göra? har slagit sig lite nu.. ca -15 bara mot -20 för ca 1 timma sedan..

TS grad ligger på -500 nu ändrade den tidigare.. kanske man skulle testa typ -550

en till fråga.. kan man höja mellantiden för kompressorn ligger nu på 20min
vad gör en sådan ändrig..


(ni får ursäkta alla dumma frågor.. men man vill veta alla funktioner på pumpen) ;)

höj inte blokeringstiden för kompressorn, det gör bara att gradminutrarna riskerar att ticka iväg o starta TS. pumpen behöver inte längre vilotid än 20 min.

din extre häjnong från 500 till 550 gradminuter är inte så mycke som det låter.
vi lossas att du har en dif på 10 grader mellan är & börvärde. då är det altså bara yttligare 5 minuters förskjutning innan ts slåt i.
testa att sätta den på 800
Skrivet av: Fredrik_norrland
« skrivet: 05 februari 2006, 12:22:28 »

ok. kb in ligger mellan +3 till +1 grad.
kan det ha något med väderomslag att göra? har slagit sig lite nu.. ca -15 bara mot -20 för ca 1 timma sedan..

TS grad ligger på -500 nu ändrade den tidigare.. kanske man skulle testa typ -550

en till fråga.. kan man höja mellantiden för kompressorn ligger nu på 20min
vad gör en sådan ändrig..


(ni får ursäkta alla dumma frågor.. men man vill veta alla funktioner på pumpen) ;)
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 05 februari 2006, 12:12:38 »

Tag med i beräkningen att effekten sjunker när kb sjunker

Jag har ingen data på 30 modellerna, men om vi tittar på motsvarand e15 så blir det följande om vi tittar på vb 50 ºC

kb +5 ger 10,5 kW
kb 0 ger 8,5 kW
du behöver altså 2kW tillskots el om kb sjunker med 5 grader.

stort varmvattenu utag kan dels sänka kb-tempen & också göra att huset svalnar lite o drar mer energi, samt att gradminutrarna halkar efter & detta får ts att gå i om man har för lågt värde, på ts.
höj detta värde om du inte märkt nån tempsänkning inomhus

Skrivet av: Bertil
« skrivet: 05 februari 2006, 12:04:00 »

Kan bero på vv uttag. men också på att en byggnad är mycket värmetrög, det tar ett dygn och mera med konstant utettemp innan kylan har "slagit" in fullt ut.

Trögheten skulle du märka om det plötsligt blev tö nu, då slår kylan in i stället med full kraft under lång tid..
Skrivet av: Fredrik_norrland
« skrivet: 05 februari 2006, 11:53:23 »

nu är det -18,1  ºC

tidigare i natt har det varigt -22 grader

VB-f 50,8 (48) max (59)
VB-r 44,8 max (53)
antal starter sedan igår kl 20:00, 1st
TS 22min, men detta var för ca 20min sedan.. varför klarar den inte nu när det är -18 men den klarar -22. kan det ha med VV att göra?

är börvärdet vid -18,1 48grader då?
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 04 februari 2006, 22:25:40 »

ok, nu har det varigt mellan -13 till -18 grader dom senaste 24h

starter = 11st
drifttid = 22h 20min
dragit = 55 kw
inne temp = 20-21,5
TS = 0  Thumbsup

så pumpen verkar gå bra nu. och kurvan verkar vara bra när det är kallt
har inte ändrat något på den ligger på 8, -2
ska jag skurva den till -3 om jag tycker det är för varmt vid varmare väder?
kurvan  är ju bra när det är kallt ute.

kan tillägga att jag nu börjar bli nöjd  ;)

dock ökar mängden sprit i sytemet.. (säkerhetsventil släpper ut lite)
detta har jag läst om i en annan tråd att jordvärmen kan göra när det kommer KB-retur under minusgrader. hoppas jag inte behöver vara orolig för detta.

notera vad du har för börvärde vin en viss kall ute temp.
om du får för varmt eller kalt när det blir varmare kan du justera lite på finjusteringen, man kolla i diagramen o boken vad justeringen gör när det är kallare, eventuelt behöver du byta kurva & via diagramet kan du justera så du får rätt börvärde vid samma kalla väderlek som du notera.
Skrivet av: Fredrik_norrland
« skrivet: 04 februari 2006, 20:09:25 »

ok, nu har det varigt mellan -13 till -18 grader dom senaste 24h

starter = 11st
drifttid = 22h 20min
dragit = 55 kw
inne temp = 20-21,5
TS = 0  Thumbsup

så pumpen verkar gå bra nu. och kurvan verkar vara bra när det är kallt
har inte ändrat något på den ligger på 8, -2
ska jag skurva den till -3 om jag tycker det är för varmt vid varmare väder?
kurvan  är ju bra när det är kallt ute.

kan tillägga att jag nu börjar bli nöjd  ;)

dock ökar mängden sprit i sytemet.. (säkerhetsventil släpper ut lite)
detta har jag läst om i en annan tråd att jordvärmen kan göra när det kommer KB-retur under minusgrader. hoppas jag inte behöver vara orolig för detta.
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 04 februari 2006, 10:10:18 »

Ditt börvärde (44)stämmer med kurvorna.
Har du ökat gradminutrarna så tillåts vb ut sjunka till en lägre temperatur innan kompressorn startar
men den värmer också till en högre temperatur innan den slår av.

OBS!! om jag har fattat det hela rätt.





 Thumbsup
Skrivet av: R.C
« skrivet: 04 februari 2006, 00:37:18 »

Ditt börvärde (44)stämmer med kurvorna.
Har du ökat gradminutrarna så tillåts vb ut sjunka till en lägre temperatur innan kompressorn startar
men den värmer också till en högre temperatur innan den slår av.

OBS!! om jag har fattat det hela rätt.
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 04 februari 2006, 00:18:39 »

Kurva 8 & -2 ser ut att motsvara 48 grader vid -20 ute.
det kan vara så att din pump nu känner att tempraturen fallaer fort & då ligger lite före.
eller har du inne givare ansluten?
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 04 februari 2006, 00:14:28 »

ok, nu har pumpen gått ett tag..

känns lite som om jag ligger på för hög kurva tycker jag..

ligger på 8 -2 fortfarande
fram 48,5 (44)
retur 42,3

om mätaren på den gammla pumpen stämde så skickade jag ut 48 grader först vid ca -20
inte 12-13grader kallt..

tempen inne är 21,3

om jag skulle testa och sänka kurvan från 8, -2 skulle jag hamna på 7, 0 då eller?

om detta stämmer så kommer jag ju behöva en del TS timmar eller?



om du vill ha den inner temp du ahr kan du ju göra så att du kollar börvärdet, snker kurvan & finjusterar till samma börvärde.
vill du har lite kallare spanar du in börvärder o vrider ner p finjusteringen lite (titta bar på vad som händer med börvärdet när du finjusterar) 3 grader är brukar motsvara en grad i inomhus temp
Skrivet av: Fredrik_norrland
« skrivet: 03 februari 2006, 21:58:21 »

ok, nu har pumpen gått ett tag..

känns lite som om jag ligger på för hög kurva tycker jag..

ligger på 8 -2 fortfarande
fram 48,5 (44)
retur 42,3

om mätaren på den gammla pumpen stämde så skickade jag ut 48 grader först vid ca -20
inte 12-13grader kallt..

tempen inne är 21,3

om jag skulle testa och sänka kurvan från 8, -2 skulle jag hamna på 7, 0 då eller?

om detta stämmer så kommer jag ju behöva en del TS timmar eller?

Skrivet av: Fredrik_norrland
« skrivet: 03 februari 2006, 20:55:41 »

he he..
nu är det -13  ºC här  Thumbsup
har precis loggat starter osv.. ska vara kallare imorgon.. så då får vi se vad startern blir osv..

har även kopplat in jordslingan igen efter 2 dagar avluftning..
så nu ligger jag på KB in på ca +3 ºC vid slutet av perioden.. känns ganska ok  ;D

Skrivet av: Ekke Boo
« skrivet: 03 februari 2006, 20:49:52 »

Söndag natt väntas -10 hos oss, då ska vi se vad min Nibe går för med min nya trimning.   :)   Det ser riktigt bra ut nu. Förra gången fick min VP spatt och "konverterade" sig själv till elpanna. Växlade för fullt mellan TS1 och TS2. Nu är det -4 och VB-fram gick glatt över 45 gr. Man blir lite lyrisk nästan, förra gången storknade den runt 41,5 och herr TS fick hjälpa till mest hela tiden. Några timmars tillsats kan jag tåla men inte timme efter timme tack, då vill jag inte ha -10 alls. Så söndag natt, tar man filten ned till pannrummet, tar lite loggar och rår om sin gulle-VP en stund   *roflmao*
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 03 februari 2006, 17:56:39 »

-16 här nu och halv nordlig storm, tempen sjunker rakt ned i expressfart!!

Fy för en vinter hit och dit.
Dessutom helt snöfritt på det mesta av arealen, runt Storsjön!
Skrivet av: Fredrik_norrland
« skrivet: 03 februari 2006, 17:18:01 »

Vill bara säga tack till alla för er hjälp, uppskattar er hjälp mycket.

ändrade TS graderna till -500
och VB Diff VP till 16 ºC står annars på 13 ºC

Visst var det dom du menare Carl N?
(9.1.1) och (9.2.2)

nu börjar det äntligen bli lite kallt ute -9 ºC nu och sjunker stadigt  Thumbsup
Skrivet av: maha6305
« skrivet: 03 februari 2006, 14:16:56 »

Låt inte "gradminuterhysterin" bedra komforten bara.

Upparbetade gradminutrar som pumpen till sist lyckas jobba igen frampå på förmiddagen, när vårsolen ändå gassar för fullt, bidrar varken till ekonomi eller komfort.
Speciellt inte i sämre isolerade hus med liten tröghet.

Skrivet av: Carl N
« skrivet: 03 februari 2006, 14:08:59 »


efter att ha ändrat gradminuterna till -100 igår kväll har jag inte märkt någon skillnad i komforten inne. så jag tänkte vänta något dygn till och ev sänka den till -150 som du säger Ekke Boo..


Om du inte har gjort detta tidigare bör du ändra "Startvärde tillsats" (meny 9.1.1) till min för att inte få en massa onödiga tillskottsminuter, och med tanke på att minvärdet är -500 och att det bör vara en faktor 5 mellan "Startvärde kompressor" och "Startvärde tillsats" så är nog -100 på "Startvärde kompressor" optimalt.

Passa på att öka på "Maximal avvikelse från beräknad framledning värmepump" (Meny 9.2.2) några grader också så att VP:n inte styrs av detta värde.
Skrivet av: Ekke Boo
« skrivet: 03 februari 2006, 13:50:09 »

Service-delen behöver du bara för vissa inställningar, t.ex. grundinställningen för gradminutrarna. Service slår dessutom av sig själv tillbaka till Utökad efter några minuter så den går inte att ställa in permanent. Men, läs igenom manualen. Det tar 1h, alla menyer finns beskrivna, dock ganska kortfattat.
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 03 februari 2006, 12:35:59 »

får du varmt på dan o kalt på naten, så kolla om ute tempen är kallare på naten. om det är så har du en för flack kurva. höj kurvan ett snäpp o sänk mer på finjusteringen.

det är enklast att göra detta en tid när huset har rätt temp (21 grader i ditt fall) för då är ju börvärdet rätt just då.
kolla då börvärdet, ändra kurva & finjustera så du får samma börvärde.
på desa sett har du exakt samma ine temp vid detta förhålande, men kommer ha annan temp vid andra utomhus tempraturer
Skrivet av: Fredrik_norrland
« skrivet: 03 februari 2006, 11:25:34 »

ja, jag tror att pumpen täcker mitt behov   >:D

tittade nyss på SMHI.se ska bli -15 i helgen studs
jippi då ska det spenderas tid i pumprummet  :D

ok, medeltemp ute är ju toppen.. hade jag inte en aning om.. tackar för det..
är UTÖKAD bättre än SERVICE?
Skrivet av: Ekke Boo
« skrivet: 03 februari 2006, 11:16:50 »

20.00 - samma tid som jag kör på  ^-^
Logga gärna även lite medeltemperatur för senaste 24h, den hittar du på Meny 4.1.
Om du inte redan gjort det så ändra Meny 8.1.1 till Utökat, då ser du lite mer.

För hög temperatur mår inte människan bra av. Du kan testa dygnssänkning också. Men passa dig, den funkar inte bra om det är kallt och så. Man sparat inget, utan riskerar få tillskott istället. Det är heller ingen timer så har man mycket VP-tid per dygn kan det vara svårt att ställa in en smart tid för att uppnå en sänkning. Din VP verkar dock mycket rejäl för din kåk och du har inte så mycket tid på den med många starter och så. Då funkar nattsänkning mycket bättre.

För att hitta rätt kurva måste det vara kallt, helst minst -10. Sedan är det volymknappen som gäller om du vill sänka tempen.
Skrivet av: Fredrik_norrland
« skrivet: 03 februari 2006, 08:11:45 »

Tackar för all info..
ska läsa lite mer senare, att 8 -2 kommer var mig lönsamt låter mycket bra  *vinkar*
dock är jag lite fundersam om jag inte måste sänka den mera.. tycker det blir lite varmt inne.. 22-23 grader på dagen.. ca 21 på natten när det är lungt i huset ;)

vill inte ha högre än max 21 grader inne.. våran familj trivs bäst i 20 grader  ;D

men detta får vänta lite. vi tänkte testa på 8 -2 ett tag till.

efter att ha ändrat gradminuterna till -100 igår kväll har jag inte märkt någon skillnad i komforten inne. så jag tänkte vänta något dygn till och ev sänka den till -150 som du säger Ekke Boo..

vad jag förstår av vad du säger Ekke Boo så är det ganska onödigt att mixtra med VVstarterna så här på vintern. utan det är mer "lönsamt" under vår-sommar-höst?

börjar kanske snart förstå detta  studs

jag loggar den varje dag prick kl 20:00 ;)

är ju som en liten hobby detta  *vinkar*
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 03 februari 2006, 00:09:57 »

Här står det om Thermia´s styr

Den är syskon med din NIBE...

Lite annan vokabulär ibland, men funktionen är nästan identisk

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2682.0.html
Skrivet av: Ekke Boo
« skrivet: 02 februari 2006, 23:59:26 »

Ser bra ut tycker jag, VV är inte så kinkigt, på höstar och vårar kan det vara en idé att öka intervallet till t.ex. 44 till 54 men på vintrar kan det vara onödigt då VP:n prioriterar varmvattnet och kan innebära ett ganska långt avbrott i en värmecykel. Själv körde jag 44 till 52 i höstas då min pump var ny, då fick jag lite färre starter. Nu i smällkalla vintern har jag på senare tid kört std 47-54 eller 42-48. Detta är småsaker i sammanhanget.

Viktigast för dig just nu är att lära känna pumpen, lagra lite statistik om du är intresserad, samt en del "hårt" arbete, t.ex. lufta element och skruva på termostater så du får jämn temp i huset.

Med kurva 8/-2 kommer du bo billigt, bara 38gr bör värde för -2 kommer ge mycket bra verkningsgrad. En VP funkar som bäst med låga framledningstemperaturer. *vinkar*

Vill man minimera antalet starter kan du skruva på gradminutrarna ännu mer. Läs manualen och justera också när tillsatselen ska in. Enda risken är om du får variationer inomhustemperaturen. Själv tycker jag inte man ska överdriva, skruva inte denna till mer än -150.

Vill du inte sova ikväll så läs gärna mer:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/board,5/action,display/threadid,54.html
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,3536.0.html

Du kan också söka dig till i princip vad som helst på detta forum. Thumbsup

Lycka till




Skrivet av: Fredrik_norrland
« skrivet: 02 februari 2006, 22:12:14 »

CarMan fikar...  ;D

Börvärdet är den temperatur som styrenheten anser huset behöver för att hålla värmen. I meny 2 ser du bör värdet inom parantes och det faktiska värdet framför. Under en kompressor cykel ökar framledningstemperaturen. För varje minut som går jämförs dessa 2 värden och diffen räknar ned eller upp gradminut-siffran. När gradminuten kommit ned till 0 stannar kompressor. Så smångingom får du "negativ" diff mellan börvärde och faktiskt värde och gradminutrarna som du kan se i meny 2.7-8 nånstans kommer ned till -60. Då ska kompressorn köra igång, men det föregås av att KB-pumpen startar och kör själv ca 30 sek, sen dunkar kompressorn igång.

Lite trimning? De flestas åsikt är att en VP långsiktigt mår bättre med färre starter per dygn. I ditt fall kan du börja med att minska antalet starter, ändra -60 till t.ex. -100 i menyn 9.1.4 nånstans. Då bör du komma ned till ca 15 starter, det är OK så länge. Du kan finlira med detta senare. Du måste slå på service menyn för detta, det gör du i meny 8.1 tror jag. Din TS beror nog på att du har legionella-skyddet påslaget, dvs din VP höjer vattentempen till 65 för att säkerställa att alla bassilusker dödas, då krävs tillsats. En del stänger av denna, men låt det vara så länge.

TIps är att läsa manualen till att börja med, sedan kan vi tips om några bra trådar på detta forum. Man lär sig snabbt, jag var själv ny på detta i höstas.

Siffrorna ser mkt bra ut annars, du verkar köpt en rejäl VP.   8)

tackar för det..
vi skrev samtidigt =)

ok jag testar och ändrar det till -100
ska jag sänka VVstart till 44 kanske, eller vad tycker du??

tyvärr har KB-in sjunkit lite nu.. men jag kör utan jordslingan nu också (är på avluftning)  huvuddunk

EDIT = här ändrar startvärdet till kompressorn till -100 nu
även VVstart till 45 grader
Skrivet av: Fredrik_norrland
« skrivet: 02 februari 2006, 22:09:09 »

ok, jag tar några siffror som jag tror ni vill ha  ;)

kurva 8 -2
-2 ºC ute
Fram 41,9 (38,0) Max (59)
retur 35 Max (53)
KBin 0,9 ut -3,8
vvstart 47
vvstop 56
inne temp 21,9

kompressorn har gått 23H varav varmvatten 7h 38min

ska jag sänka VVstart till 44 kanske?

tempen fram och returen diffar ju på ca 6-7 grader så det är ju ok.
allt annat som gradminuter och TS gradminuter är fabriksinställda
Skrivet av: Ekke Boo
« skrivet: 02 februari 2006, 22:08:33 »

CarMan fikar...  ;D

Börvärdet är den temperatur som styrenheten anser huset behöver för att hålla värmen. I meny 2 ser du bör värdet inom parantes och det faktiska värdet framför. Under en kompressor cykel ökar framledningstemperaturen. För varje minut som går jämförs dessa 2 värden och diffen räknar ned eller upp gradminut-siffran. När gradminuten kommit ned till 0 stannar kompressor. Så smångingom får du "negativ" diff mellan börvärde och faktiskt värde och gradminutrarna som du kan se i meny 2.7-8 nånstans kommer ned till -60. Då ska kompressorn köra igång, men det föregås av att KB-pumpen startar och kör själv ca 30 sek, sen dunkar kompressorn igång.

Lite trimning? De flestas åsikt är att en VP långsiktigt mår bättre med färre starter per dygn. I ditt fall kan du börja med att minska antalet starter, ändra -60 till t.ex. -100 i menyn 9.1.4 nånstans. Då bör du komma ned till ca 15 starter, det är OK så länge. Du kan finlira med detta senare. Du måste slå på service menyn för detta, det gör du i meny 8.1 tror jag. Din TS beror nog på att du har legionella-skyddet påslaget, dvs din VP höjer vattentempen till 65 för att säkerställa att alla bassilusker dödas, då krävs tillsats. En del stänger av denna, men låt det vara så länge.

TIps är att läsa manualen till att börja med, sedan kan vi tips om några bra trådar på detta forum. Man lär sig snabbt, jag var själv ny på detta i höstas.

Siffrorna ser mkt bra ut annars, du verkar köpt en rejäl VP.   8)
Skrivet av: Fredrik_norrland
« skrivet: 02 februari 2006, 20:58:14 »

den stannade på 1 och började göra vv då..

CarMan nu är jag mycket nybörjare på detta.. börvärde? vad är det hur ser man det?  :-[
känner mig nästan lite dum nu men men..
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 02 februari 2006, 20:27:56 »

nu får ni ha lite tålamod med mig  :-[

jag gick ner för att kolla på den..
den stog på -57 pang så stog den på -62 och cirk pumpen startade till borrhålet
och sen poff -67 så startade kompressorn..

ska jag vänta nu tills den stannar eller? och se vad den står på då?

Ja, kolla vad den stannar på för värde & tala även om vad börvärder står på & vilket värde är värdet hadde när den stanna
Skrivet av: Fredrik_norrland
« skrivet: 02 februari 2006, 19:49:22 »

nu får ni ha lite tålamod med mig  :-[

jag gick ner för att kolla på den..
den stog på -57 pang så stog den på -62 och cirk pumpen startade till borrhålet
och sen poff -67 så startade kompressorn..

ska jag vänta nu tills den stannar eller? och se vad den står på då?
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 02 februari 2006, 19:38:12 »

ok.. här kommer några siffror under som senaste 24h

temp mellan +4,6 till -1,2
22 starter
10h 40min kompressor tid
2h TS  >:( knUp
28kw har den dragit..

men varför 2 timma tillskott???? det har ju inte varigt kallt...
kan någon hjälpa mig?? vad är det för uppgifter ni behöver? b00k

sätt dig o titta på gradminuterna. startar dom när dem kommer till ditt instälda värde & stängs av när dom kommer till 0?
Skrivet av: Fredrik_norrland
« skrivet: 02 februari 2006, 19:21:03 »

ok.. här kommer några siffror under som senaste 24h

temp mellan +4,6 till -1,2
22 starter
10h 40min kompressor tid
2h TS  >:( knUp
28kw har den dragit..

men varför 2 timma tillskott???? det har ju inte varigt kallt...
kan någon hjälpa mig?? vad är det för uppgifter ni behöver? b00k

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!