Skrivet av: Fredde
« skrivet: 17 mars 2005, 20:55:40 »Bockar och bugar för svaret.
Fredde
Fredde
Skrivet av: Fredde« skrivet: 17 mars 2005, 20:55:40 »Bockar och bugar för svaret.
Fredde Skrivet av: arnen« skrivet: 17 mars 2005, 14:21:47 »Hej Fredde
Denna switch kallas termineringsmotstånd och ska alltid vara ansluten i början och slutet på kommunicationslingan aldrig i de kort som finns i mellan i ditt fall CPU som sitter i displayen och i värmepumpen. Termineringsbrytaren ska vara ON på i värmepump och i Cpu på elpannan. Om du ställer swithen on i ett av de korten som finns i mellan så tappar du kommunication med de eller dom korten som kommer efter det kortet du sätter brytaren i läge på. Om brytaren står i fel läge hittar systemet ( läs CPU) inte kretskorten efter denna brytare M V H Arne Skrivet av: Fredde« skrivet: 13 mars 2005, 15:31:16 »Hej!
Vad händer om inte S1- omkopplare står i rätt läge? Den ska ju markera början och slutet på en CANbusslinga. Det står att CPU- kortet på elpannan och utedelen (VP) ska ha sin omkopplare i "therm". Men det sitter ett antal omkopplare till inne i elpannan, Räknas de in i samma slinga som den mellan elpannan och v.pumpen? Säger reglercentralen till om någon är felställd. Fredde |