Hej,

Kort fråga.

Vad blir resultatet av att öka flödet på varma sidan.
DeltaT minskar väl, men innebär det att jag kan sänka värmekurvan och samtidigt behålla inomhustemperaturen?

Kan man i så fall säga hur mycket en DeltaT sänkning rån 7 till 5K, påverkar vilken framledningstemperatur jag behöver?


/jtk

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Delta T
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2013, 09:04:45 »
Det beror på om pumpen reglerar med hjälp av framledningstemperaturen eller returtemperaturen. Beroende på hur det är med det kan man kan bli tvungen att antingen sänka eller öka värmekurvan för att bibehålla samma inomhustemperatur.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

jtk

  • Gäst
jtk
SV: Delta T
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2013, 09:28:43 »
Den reglerar på framledningen.

Det är en R410A maskin. Har det någon betydelse för vilket delta man ska ha?


/jtk

Utloggad Plutus

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 575
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Delta T
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2013, 09:58:42 »
Prova! Det är alltid bra vara nyfiken!
Fördelen med låg pumphastighet är bl.a. lägre elförbrukning på pumpen.
Högre flöde ger lägre kondensering och lägre elförbrukning på kompressorn.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Delta T
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2013, 11:58:33 »
Hej,

Kort fråga.

Vad blir resultatet av att öka flödet på varma sidan.
DeltaT minskar väl, men innebär det att jag kan sänka värmekurvan och samtidigt behålla inomhustemperaturen?

Kan man i så fall säga hur mycket en DeltaT sänkning rån 7 till 5K, påverkar vilken framledningstemperatur jag behöver?


/jtk

Frågan är kanske kort men det finns många och långa diskussioner om hur deltaT på varma sidan påverkar COP.
R410 har inte så stor glide som andra köldmedier, så man behöver inte ta hänsyn till detta.
Men fortfarande får man mer underkylning (som kommer huset till nytta) med högre tempdiff och detta borde påverka COP positivt.
Men om man då måste ha en högre framledningstemp så blir kondenseringstrycket högre vilket påverkar COP negativt.

Har man t ex radiatorer så värms luften i huvudsak upp motströms mot vattenflödet i radiatorerna (luften strömmar uppåt längs sidorna samtidigt som vattnet kyls på vägen ner). En lägre tempdiff än ca 5 °C gör då att radiatorernas uteffekt inte ökar nämnvärt vid konstant framledningstemp.

Men hur läget är mellan 5 och 7 graders tempdiff kan man bara gissa, jag gissar att ev ökning av COP som beror på lägre kondenseringstryck på grund av att man kan sänka framledningstemp, äts upp av högre förbrukning på cirkpump (om man måste öka farten på denna) samt lägre COP på grund av minskad underkylning.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Churchill

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 496
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Delta T
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2013, 14:08:33 »
Intressant fråga.

COP påverkas inte bara av framledningen utan också av returtemperaturen. Det är altså viktigt att hålla låg både framledning och returtemperatur.
En grads sänkning av framledningen kan vara negativi om returen höjs en grad eller mera. samt driftsströmmar till pumpar.
CTC ecopart 5, Jordvärme 2 x 260 meter, 8 kvadrat solfångare med 2 x 500/120 Ackumulatortankar, 160 kvadrat villa från 76. Konverterad till golvvärme i hela med extra radiatorer och aerotemper i tvättstugan.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!