Titel: Thermia Robust 35 integral
Skrivet av: Tumpi skrivet 05 december 2009, 14:57:16
Hej!

Skulle behöva lite rådgivning angående intrimningen av en Thermia Robust 35 kw, vvtank 700 liter, två slingor, och en 650 liters tank på värmesidan. Tanken på värmesidan var först kopplad på returen, men pga stora problem med knäppningar är den nu på stigarledningen. 30 Kw el-panna finns oxå som hjälp ifall det skulle behövas.

Har nu haft utetemp på -7 till -8 grader en par dagar, framledning börvärde 43.

Integral max är ställd till +100 och start vp -40 alltså en skilland på 140.

Efter att Vp startat hinner integralvärdet sjunka ännu en bra bit till ca -120 innan det svänger upp. Det tar ju ändå en stund att värma så här mycket vatten. Har även sett att det hunnit sjunka till - 230 (mycket varmvatten) och då stannade pumpen på hysteres (8 K)

Framledningstempen blir ofta upp mot 51-52 grader innan integralvärdet hunnit stiga till 0 och värmepumpen stannar.

Min fråga: Borde jag minska på integralen? till typ max +50 och start vid -20??

MVH Tumpi
Titel: SV: Thermia Robust 35 integral
Skrivet av: Tumpi skrivet 06 december 2009, 11:18:15


Är det någon som har några bra intrimmningsförslag?

Har läst en hel del här på forumet. På de mindre pumparna ställer man tydligen integralen så att hysteresen inte kommer på.

Gäller det oxå på en större anläggning med mera vatten?

Komfortmässigt behöver jag inte nu ändra integralen, men hur är det ekonomiskt att ändra så jag tex får ca 2 värmekörningar mera /dygn?

Framledningstempen blir kanske lite lägre i slutet av körningen om pumpen gör värme lite oftare.

Även en fråga om Top-up funktionen, den är nu ställd till 2 K, är det "ekonomiskt" att ändra detta till typ 4K ?

Tumpi