Skrivet av: Stortrollet
« skrivet: 30 september 2015, 22:57:28 »

Nej jag har inte ändrat 43005, det verkar ju vara aktuellt värde på gradminuterna som sparas som parameter.

Jag uppdaterade min förra post, jag hittade i vilka menyer dom parametrar jag inte hittade förut finns.

Jag återställde parametrarna igår och än så länge beter den sig normalt. Jag såg att det fanns en nyare mjukvara också, så nu har jag precis laddat på den.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 30 september 2015, 10:09:46 »

Helskumt är det  Sc:,h Tror dom ändrat på nyare nibe så att 70 i tillskott är efter att kompressorn startat dvs totalt -130 i det här fallet vilket även det är ganska lågt tycker jag.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 30 september 2015, 08:13:40 »

Den första, 43005, är det nåt som du ändrat? Det ser ju ut som det som spökar.

Jag rekommenderar en fabriksåterställning och ny konfiguration.

Skumt att det är så tätt mellan kompressorstart och tillskott, -60 resp -70. På F1245 är dessa -60 resp -400. Antar att kompressorn varvar upp till max innan den kommer till TS och om den då inte orkar med så kopplar den in TS tidigt.
Skrivet av: Stortrollet
« skrivet: 29 september 2015, 23:46:34 »

Ändrade parametrar är enligt nedan (jag hittade en del parameter-id:n)
Men som sagt, jag får väl testa att backa innan jag skyller på ändringarna. (Och blir det ingen skillnad så är det åtminstone inte mitt fel, så då får jag väl gnälla på pumpen.)

43005 "Degree Minutes" -636 => 28536
47007 "Heat curve S1"8 => 9
47011 "Offset of the heat curve" 0 => -3
47041 "Hot water mode";" 0=Economy 1=Normal 2=Luxury" 1 => 0
47134 "Period HW" 30 => 40
47206 "DM start heating";"The value the degree minutes needed to be reached for the pump to start heating" -60 => -200
47208 "DM start add.";"The value the degree minutes needed to be reached for the pump to start electric addition" -70 => -210
47209 "DM between add. steps";"The number of degree minutes between start of each electric addition step" 100 -> 200
47375 Stopp av värme - 170 => 150
47376 Stopp av tillsats -  150 => 100
47385 "Time format";" 12=12 hours 24=24 Hours" 12 => 24
48072 Startdifferens tillsats - 400 => 700
48275 Värme, cirkulationspump max hastighet 100 => 60
Skrivet av: Stortrollet
« skrivet: 29 september 2015, 23:11:47 »

Det känns som en bugg. Jag har ju pillat på diverse parametrar, men det känns ologiskt att gradminuterna kan hoppa så utan att det är ett fel i mjukvaran.

Loggar bifogas:
150926-1.log 2015-09-27 05:32:47 - här flippar den ur första gången
150928-1.log 2015-09-28 16:36:49 - här är nog min manuella nollställning, gradminuterna går från 2853-0-100-2853
150928-2.log - omstart av pumpen, den hoppar lite konstigt i början men börjar sedan bete sig mer normalt. Vid 2015-09-29 04:55:11 så flippar den ur igen.

Jag får väl återställa dom parametrar jag sparade innan jag började leka i menyerna och se om det hjälper innan jag börjar pilla igen.
Finns det en förteckning över parameter-id:n någonstans eller är det Nibes hemlighet? Jag diffade två parameterfiler för att se vad som skiljer, men det är ju inte så lätt att se vad som är vad. Jag skulle vilja testa mig fram till exakt vad som triggar detta, men jag kommer inte ihåg exakt vad jag ändrat.
Skrivet av: värmarn_oinloggad
« skrivet: 29 september 2015, 13:54:06 »

Jag har för mig jag var med om något liknande på min 1255-16 tidigare. Gradminuterna var helkonstiga och det hjälpte inte att nollställa dem. Har för mig att jag vid det tillfället hade pillat lite i service-menyn, kanske var det därför. Efter en omstart så fungerade det dock som det skulle igen.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 29 september 2015, 08:02:24 »

Kan du bifoga original log filen vore intressant att se den.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 28 september 2015, 22:11:38 »

Jag vågar påstå att den inte ska bete sig så.
Vad jag kan se så ligger framledningen strax under börvärdet, så det finns ingen rimlig förklaring.
Värdet 28536 är även helt orimligt, det borde vara max +100 eller liknande.
Reklamera!
Skrivet av: Stortrollet
« skrivet: 28 september 2015, 17:00:45 »

Jag har en nyinstallerad F1255-6. Den började tuffa på som förväntat, men det senast dygnet har det plötsligt börjat bli kallt inne.
Jag hade usb-loggning  igång, så jag tog en titt i loggen. Det verkar som att gradminuterna helt plötsligt hoppar från -65 till 2853. Efter det räknar den inte ner heller utan värdet ligger kvar på 2853. Någon som har en bra förklaring till vad som pågår?

Log:
Divisors      1   1   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   100   1   10   10   10   1   1
Date   Time   version   R-version   BT1   BT2   EB100-EP14-BT3   BT6   BT7   EB100-EP14-BT10   EB100-EP14-BT11   EB100-EP14-BT12   EB100-EP14-BT14   EB100-EP14-BT17   BT50   Tot.Int.Add   Alarm number   Calc. Supply   Degree Minutes   BT1 Average   Relays PCA-Base   Prio
...
2015-09-27   05:32:32   6080   8   12   324   281   425   443   60   40   324   498   98   203   0   0   331   -658   90   7   30
2015-09-27   05:32:47   6080   8   13   324   281   425   443   60   40   324   498   99   202   0   0   331   28536   90   6   10
...

Nu ställde jag gradminuterna manuellt på 0 och kollade en minut senare, värdet är tillbaka på 2853 igen.

Någon som kan komplettera listan nedan så jag vet vad som loggas.
Date - Datum
Time - Tid
version - Version mjukvara?
R-version - Version mjukvara?
BT1 - Utegivare
BT2 - Värme, tillopp
EB100-EP14-BT3 - ?
BT6 - varmvatten, laddning
BT7 - varmvatten, topp
EB100-EP14-BT10 - kb in
EB100-EP14-BT11 - ?
EB100-EP14-BT12 - ?
EB100-EP14-BT14 - ?
EB100-EP14-BT17 - ?
BT50 - rumsgivare
Tot.Int.Add -
Alarm number - Larm
Calc. Supply - Beräknad framledning
Degree Minutes - Gradminuter
BT1 Average - Medelutetemp, för hur lång tillbaka?
Relays - ?
PCA-Base - ?
Prio - ?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!