Skrivet av: diplomaten
« skrivet: 28 februari 2005, 00:16:53 »Citera
Annars tror jag du kan hitta en rätt kurva även med rumbör på 20, men då får du knäcka liite kring +-0 ute istället...Visst kan jag hitta rätt kurva med rumbör20, vad tror ni att jag sysslade med i 8 månader
Problemet är bara det att ja vill ha VARMARE inne än vad rumbör20 ger. När jag hittat rätt kurva (30) och strypt in alla radiatorer till deltaT 5 eller 6 så hade jag en temp inne på 21 grader mellan utetemp +15? till -15 grader. Detta tycker jag är lite kallt så jag höjde till rumbör21 och fick ca. 22 grader inne vilket jag vill ha. Detta är nog nästan OMÖJLIGT att uppnå med bara kurva. Jag tror att med kurva ställer man in så man har LIKA temp inne oavsett utetemp och med rumbör ställer man in RÄTT temp.
Nog om det, nu sitter IG på plats och det medför nya inställningar tyvärr
Efter att ha trixat i fem dagar så har jag iallafall skönt inne igen. Det som inte verkar bra är att IG kompenserar HELA tiden för att jag skall få 22gr, den borde ha varit "nollställd" vid rätt temp och bara justera vid avvikelse.
Precis nu har jag ändrat till kurva 32 istället och sänkt rumbör till 22 från 22,5. Ska bli spännande att se hur det funkar eller om man fryser som f..n imorgon. Tempen har legat mellan -5 dag och -14 natt senaste 5 dagarna. Jag märkte iallafall att IG kompenserar för solinstrålning idag, börvärdet sjönk från 34 till 32 gr. Man kanske trots allt skall ha IG Dock så blev tvättstuga/duschrum lite kallt i sitt norrläge när resten av huset fick nytta av solen och IG sänkte värmebehovet, men det är nog svårt att komma ifrån.