Hej,

Var i min bror:s nybyggda hus ( byggt -06, 147m2, halland) de har haft en tot elförbrukning pÃ¥ ca 12000kwh/Ã¥r (2vuxna  & 2barn) Ã¥ tittade i 495:ans Rego(kommer inte ihÃ¥g versionen) DÃ¥ var värmekurvan vald till 5,5, men de har ju betongplatta med 30cm isolering i = trögt system, enl manualen skulle värmekurvan vara ställd till ca 2.

Uppenbarligen så har det ingen hög förbrukning, men det känns ändå fel.

I rummen finns det termostater, utegivaren sitter i norr.

Finns det något man kan justera för att pumpen skall gå mer optimalt?

Försökte läsa ut drift tider på elpatron, VP osv men hittade inte i menyerna.

Tacksam för svar...


mvh emwgrni
« Senast ändrad: 05 juni 2008, 11:20:06 av emwgrni »
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT TWIN 495
« Svar #1 skrivet: 05 juni 2008, 16:48:53 »
Kurvlutning 5,5 låter rätt mycket för golvvärmehus. Men eftersom VP:n kör med fast kondensering och shunt så är det ingen katastrof. Fast det kommer troligen bli jämnare gång om man sänker kurvlutning på VP:n.

Jag skulle testa att vrida på termostaterna på max (på vintern) och ställa in rätt värme med kurvlutningen. Sen kan man ha några termostater aktiva, det är ingen katastrof, men man bör ha en kurvlutning på VP:n som ligger så nära husets värmebehov som möjligt.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!