Hej,

Var i min bror:s nybyggda hus ( byggt -06, 147m2, halland) de har haft en tot elförbrukning på ca 12000kwh/år (2vuxna  & 2barn) å tittade i 495:ans Rego(kommer inte ihåg versionen) Då var värmekurvan vald till 5,5, men de har ju betongplatta med 30cm isolering i = trögt system, enl manualen skulle värmekurvan vara ställd till ca 2.

Uppenbarligen så har det ingen hög förbrukning, men det känns ändå fel.

I rummen finns det termostater, utegivaren sitter i norr.

Finns det något man kan justera för att pumpen skall gå mer optimalt?

Försökte läsa ut drift tider på elpatron, VP osv men hittade inte i menyerna.

Tacksam för svar...


mvh emwgrni
Titel: SV: IVT TWIN 495
Skrivet av: Carl N skrivet 05 juni 2008, 16:48:53
Kurvlutning 5,5 låter rätt mycket för golvvärmehus. Men eftersom VP:n kör med fast kondensering och shunt så är det ingen katastrof. Fast det kommer troligen bli jämnare gång om man sänker kurvlutning på VP:n.

Jag skulle testa att vrida på termostaterna på max (på vintern) och ställa in rätt värme med kurvlutningen. Sen kan man ha några termostater aktiva, det är ingen katastrof, men man bör ha en kurvlutning på VP:n som ligger så nära husets värmebehov som möjligt.