Skrivet av: digitalrobert
« skrivet: 06 april 2010, 22:11:12 »...Ja, det har funkat för mig med flera.
Kan man ringa Nibe och de skickar en ny eller??
...
Nibe är serviceinriktade. Thumbsup
Skrivet av: digitalrobert« skrivet: 06 april 2010, 22:11:12 »...Ja, det har funkat för mig med flera. Nibe är serviceinriktade. Thumbsup Skrivet av: karlstapöjk« skrivet: 06 april 2010, 21:43:49 »JApp du hade rätt, givarfel på returen tippar jag på.
Tvångskörde cirkulationspumpen i 5 min och fick en diff på 3 grader. Kan man ringa Nibe och de skickar en ny eller?? Pumpen är inte fullt 2 år. Tackar på förhand!!! Skrivet av: Remo« skrivet: 06 april 2010, 20:58:18 »Det kan vara givare som visar fel.
Bäst att köra KB: pumpen under tiden när kompressorn inte går och se om givarna visar samma eller nästan samma värde efter 5 till 10minuter. Skrivet av: karlstapöjk« skrivet: 06 april 2010, 20:12:38 »Hejsan!
Har helt plötsligt från att ha haft en diff på kb in/ut på 3 grader gått till att ha nästan ingenting. Kollade senast igår då pendlade diffen på 0-1 grad på köldbärarsidan. Ändrade hastigheten på pumpen från 2 till 1 men utan ngn resultat. Är det ngn som har ngn aning om vad som kan va fel?? Är tacksam för hjälp!!! |
|