Skrivet av: Tomba
« skrivet: 11 mars 2009, 14:38:54 »Nu har dom varit och bytt styrkort i VP:n, vilket gör att den går lite hårdare och i sin tur skulle göra att den avfrostar mindre(enligt lev.).
Lite observationer.
Komp.effekt 76Hz
Vp in 34 grader
Vp ut 54 grader
Komp.temp 88 grader
Utetemp. 2 grader
Driftström ca:6A = 4.15kw
Uteffekt enligt lev. 9.6 kw
Drifttid ca:23min
Avfrostningstid ca:8min
Detta skulle leda till ett COP på 1,7
Känns lågt....finns det några tabeller på COP vid olika utetemp..
//Thomas