Skrivet av: admin
« skrivet: 31 augusti 2004, 07:27:45 »Vet ej tempen på efter vintern ska kolla med Farsan, han som bor där nu. Vi ska byta hus.
Vad menar dom med 2*250m? Jag tror det bara finns en slang på 500m. Man kanske ska ha annan storlek på pumpen? Har för mig att det gick 40000kw det året dom körde med bara el och nu ligger dom på 22000kw. Stämmer det så är inte Thermian så effektiv.
2X250 meter betyder att du skall förlägga 2 slingor a 250 meter vardera. Detta för att flödet skall bli tillräckligt högt.
En slinga går oxå, det har jag, men då ligger man på ca 5 graders tempdiff mellan utg. och ink. köldbärare med en 7 kW pump. Med en 10:a kanske det blir ytterligare någon grads tempdiff vilket försämrar verkningsgraden något.
Detta faktum gäller för övrigt oberoende av fabrikat.
Angående besparingen så beror den mycket på hur livet levs i fastigheten... mycket lampor, tv-apparater och datorer som står på ger mindre besparing.
Ett äldre par borde vara optimalt ur besparingssynpunkt, då de oftal inte har sådana saker igång när det inte behövs.
Den relativt låga besparingen kan dels bero på som du skriver kallt i huset...
En annan anledning kan vara att systemet inte är optimerat för värmepumpsdrift, de kanske kör med termostaterna i drift som stryper bort flöde och tvingar värmepumpen att arbeta med höga framledningstemperaturer även när det inte behövs.
Körs den med fast eller flytande kondensering?
Körs den med fast kondensering mot en panna/acktank så får man även då dålig verkningsgrad.
Vilken diameter är det på KB-slangen är det 40 eller 50 mm utvändigt?
Kom gärna med mer info om hur systemet är uppbyggt så skall vi nog bena ut problemen.
/Rickard
Vad menar dom med 2*250m? Jag tror det bara finns en slang på 500m. Man kanske ska ha annan storlek på pumpen? Har för mig att det gick 40000kw det året dom körde med bara el och nu ligger dom på 22000kw. Stämmer det så är inte Thermian så effektiv.
2X250 meter betyder att du skall förlägga 2 slingor a 250 meter vardera. Detta för att flödet skall bli tillräckligt högt.
En slinga går oxå, det har jag, men då ligger man på ca 5 graders tempdiff mellan utg. och ink. köldbärare med en 7 kW pump. Med en 10:a kanske det blir ytterligare någon grads tempdiff vilket försämrar verkningsgraden något.
Detta faktum gäller för övrigt oberoende av fabrikat.
Angående besparingen så beror den mycket på hur livet levs i fastigheten... mycket lampor, tv-apparater och datorer som står på ger mindre besparing.
Ett äldre par borde vara optimalt ur besparingssynpunkt, då de oftal inte har sådana saker igång när det inte behövs.
Den relativt låga besparingen kan dels bero på som du skriver kallt i huset...
En annan anledning kan vara att systemet inte är optimerat för värmepumpsdrift, de kanske kör med termostaterna i drift som stryper bort flöde och tvingar värmepumpen att arbeta med höga framledningstemperaturer även när det inte behövs.
Körs den med fast eller flytande kondensering?
Körs den med fast kondensering mot en panna/acktank så får man även då dålig verkningsgrad.
Vilken diameter är det på KB-slangen är det 40 eller 50 mm utvändigt?
Kom gärna med mer info om hur systemet är uppbyggt så skall vi nog bena ut problemen.
/Rickard