Ämne:
Bergvärme som inte klarar minusgrader
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
...
7
[
8
]
Alla
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Bergvärme som inte klarar minusgrader (läst 48554 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Onkel Tompa
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 252
Karma +1/-1
Kön:
Låt pumpen gå och tillskottet stå!
Onkel Tompa
SV: Bergvärme som inte klarar minusgrader
«
Svar #105 skrivet:
29 mars 2008, 19:04:43 »
Citera
Varför nöjer du dig här, nu när du lärt dig så mycket!
Jag tycker att det är rent bedrövligt att installatören kommer undan. Visserligen är det inte du som är beställaren, men du har ju köpt fastigheten i tron att du har en rätt dimensionerad bergvärmeanläggning. Stå på dig, kontakta installatören och tala i klarttext om att han har gjort ett dåligt jobb. I princip har han förfarit bedrägligt mot de förra ägarna. Att nämna Värmepumpsforum som källa för din kunskap tror jag inte skadar. Kontakta IVT och starta en dialog utifrån de uppgifter du har lämnat här på forumet. Det är knappast bra reklam för IVT att de samarbetar med en installatör som medvetet eller på grund av okunskap gör en så felaktig installation.
Loggat
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.
raggsockar
Tummen mitt i hand
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 72
Karma +0/-0
Kön:
Arsenal, politik, hifi, mma, starcraft
raggsockar
SV: Bergvärme som inte klarar minusgrader
«
Svar #106 skrivet:
29 mars 2008, 23:42:08 »
Citera
Tack för svaret Onkel Tompa, jag tycker jag varit hyfsat tydlig mot installatören men han hävdar att anläggningen fungerar som den ska, den värmer ju huset, bara det att elpatronen får hjälpa till, enligt han är alla värden på min anläggning normala, han menar vidare att slutet på 2003, början på 2004 så dimensionerade de anläggningarna såhär sedan sa han att jag skulle värma hålet med några solslangar och då skulle det kanske det bli bra, vidare sa han att hade jag satt in anläggningen idag så hade de gått på en 9 kw och ett djupare hål, jaha det var ju bra, sedan fick jag nummer till någon jag kunde ringa, denna personen gav mig ett annat nummer men han visste mindre än jag om bergvärme och ni som följt denna tråden vet att det är inte mycket jag vet:), nu har det också visat sig att de inte klarade att skicka en service tekniker, vilket inte är förvånande med tanke på att de aldrig klarat att ringa mig.
Installatörens attityd har gjort att jag bedömt det som meningslöst att försöka kommunicera mer speciellt eftersom de är lite av huvudleverantör för IVT i mitt område, kör mässor osv för IVT, iallafall har detta gjort att jag lite jämställt dem med IVT själva men det klart att jag kan skriftligen kontakta IVTs huvudkontor, om inte annat så för att få reda på om de anser det normalt att i början på 2004 så gav 150000 kr bara en anläggning som kan värma huset på vår och sommar i södra Sverige utan elpatron, faktum är att huset fått tilläggsisolering på vinden sedan installationen gjordes så dimensioneringen är verkligen konstig, något som också är konstigt är att de på stället där de har information om borr djup angav att hålen avbrutits men enligt borraren så var de nöjda med djupet, aktivt djup var ointressant då där var mycket vatten enlig borraren.
Jag ska skriva ett brev, fick lite förnyad motivation.
«
Senast ändrad: 29 mars 2008, 23:51:12 av raggsockar
»
Loggat
IVT HTC7 2003(ts 1900 tim), borra okänd(tror 60 + 40m), GT10, 11 var som lägst vintern 06/07 (-0,7, -2,7), Södra Småland, 275 kvm 1,5 plan tegel med källare/torpargrund o ouppvärmt garage, byggt 1954(tillbygge 1973), självdrag, tilläggsisolerad vind, värmer ca 200 kvm, 19 radiatorer, ts vid plusgrader om kurva 5(ca 20,5 grader förstaplan, 19 källare, 22 ovanvåningen) kör nu kurva 3(ca 16 grader förstaplan vid minusgrader ute), vp står nu stilla ca 4tim/dygn vid +3(GT8 ca 42, GT9 ca 34) grader ute och klarar ca 4 minus innan ts. Perioden mitten på december till start på februari(1,5 månad förbrukade vi 2700 kwh). Hoppas förbättra värmesystemet.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
...
7
[
8
]
Alla
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Bergvärme som inte klarar minusgrader
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 816
dolda: 0
användare: 9
Användare online
:
tipo874
torparnorpan
Larsson
Josth
Gröngölingen
Foffe
Autoterm C7
HBerggren
LarssonA
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info