Skrivet av: Gla
« skrivet: 08 januari 2005, 11:49:01 »Det innebär att du får en ändring av börvärdet med 25gr.
Eftersom styren reglerar på gradminuter normalt och dessa helt plötsligt kommer att rusa iväg så kan du få ett tillskott med el pga av det. Det beror ju helt enkelt på hur lång tid det tar att komma upp till en framledningstemp som ligger på "rätt" nivå. Men med en tillräckligt hög nivå på TS-min så borde du klara dig.
Men det som garanterat kommer att starta eltillsatsen är VB diff VP + VP diff TS (standard 13+3=18gr). Om jag förstått styren rätt så sker det en tvångsstyrning av först VP när skillnaden mellan verklig framledning och beräknad framledning är 13gr. Om det sen skiljer ytterligare 3gr så kommer även eltillskottet att gå in tvångsmässigt.
Maxvärden för VB diff VP är 25gr och för VP diff TS är 8gr. Vad som är lämpliga värden för ditt fall borde väl vara att öka VB diff VP till någonstans runt 20-21gr och kanske öka på VP diff TS till 5 eller 6gr.
/johan
Jag har ökat VB diff VP till 15 gr. VP diff TS är oförändrat, dvs 3 gr.
Skall testa med att öka dessa värden nästa gång jag åker till stugan.
Jag återkommer med resultat.