Och bara för att säkerställa att jag förstår vilken pump som gör vad inom mitt totala värmesystem (lite lång inlärningskurva för mig som ni märker men kommer närmare full insikt för var dag...), laddpumpen (är detta ett annat ord för cirkulationspump?) är den pump som levererar vatten från pannan till VP (som har en temp som benämns VPin) för att där värmas upp (till det som benämns VPut) som sedan kommer tillbaka till pannan?
De givare som bör kontrolleras är då de som installerats på plats, dvs givare för VPin, VPut men även kanske den för framledningen? Är övriga givare monterade på fabrik och kan man således anta att de sitter där det är tänkt?Bara en liten sista avstämning vad gäller laddpumpen så jag vet att jag förstått det hela någorlunda korrekt. Inställningen för laddpumpen påverkar inte hur varmt eller kallt jag har det hemma utan påverka enkom verkningsgraden för pumpen där lägre värde på laddpump är att föredra ur ekonomisynpunkt men med större risk för driftstörningar.Tror jag lämnar radiatorpumpen för stunden nu när fokus ligger på VP delen men det faktum att vi har det hyfsat kallt hemma säger mig att jag kommer att bli tvingad att återkomma även vad gäller den framgent.Stort tack för input, nu har jag lite att diskutera med installatören. Återkommer med vad allt detta mynnar ut i vid tillfälle.
Hej!Jag verkar ha ett liknande problem. Fick pumpen (EcoAir 107) installerad för ca två veckor sedan och tycker att den har gått lite konstigt. Den har spetsat med en hel del el samt att den snittar på ca 50 starter samt 10-12 timmar på kompressorn per dygn nu den senaste veckan när det varit ganska varmt i stockholmsområdet.Började då söka runt efter information och hittade detta finfina formum , och kom fram till att jag också har högre på VPin än på VPut när kompressorn går. Dessutom så stannar VPn när VPin når 48 grader. Vilket tyder på att givarna för temperaturen verkar sitta fel.Jag tror inte rören är felkopplade eftersom jag får varmare vatten på returen än vad det är på framledningen.Pratade med installatören idag och dom ska komma ut och titta. Återkommer när jag fått veta mer.MvhJonas
HejDet är tyvärr så att pumpen stannar när VPin når 48 grader när utomhustemperaturen är lägre än ett visst antal grader, det medför att 55 graderskörningarna aldrig bli 55 grader. Så för att få varmvatten så får man köra spetsvärme på övre pannan.
Hallå igen!Har äntligen fått mina rör in och ut från VP omväxlade. Nu har jag lägre VPin än VPut vilket gör att 55 körningarna inte felaktigt stannar allt för tidigt och nedre panntempen kommer därför närmare 55 grader än tidigare. Dock har jag jag gjort en observation som jag inte riktigt kan släppa. Tidigare hade jag ofta en diff på VP in/ut på 4 grader vid en utetemp på 4-5 grader vilket rimmar ganska väl med vad som sägs i manualen för en EcoAir 105. Nu dock har jag bara en diff på 2-3 grader vid samma utetemp. Blir därför lite orolig att det blivit dubbelt fel här. Dvs att mitt ursprungliga problem var att givarna, inte rören, hade blivit felkopplade? Och att jag nu sitter med både rör och givare felmonterade som gör att det ser bra ut i displayen på EcoEl? Någon som har en åsikt gällande vad som kan tänkas ske om rören sitter felmonterade in till en VP?HälsningarHeidrun
Om rören växlas, vänder cirkulationen och går bakvägen genom värmepumpen. Dessutom tar laddpumpen vatten högst upp i pannan och returnerar det längst ner, alltså tvärt emot vad det ska vara.Om inget händer med givarna visar de VPin som VPut och vise versa, skiftas även givarna, visar VPin tempen på ingående vatten och VPut visar tempen på utgående vatten enligt den nya felkopplade cirkulationen. Hur pumpen funker nu vet jag inget om, men det är nog att föredra den riktiga cirkulationsvägen, även om den sannolikt funkar, dvs värmer vattnet, med felkopplade rör.//Ronnie
Hej Heidrun, Kan du inte helt enkelt, när värmepumpen kör, känna på det övre och det undre röret ute vid pumpen. Om det undre röret då är varmare borde det var något galet. Alltså då pumpas det kalla vattnet in i den övre anslutningen och kommer uppvärmt ut i den nedre, vilket är felaktig riktning.VhMax
Hej.jag har precis fått min pump installerad och hade samma fel med rören som var felkopplade, nu har jag kopplat om och kollat att vattnet går från laddpumpen till nedre anslutningen på Ecoair och sen ut där uppe och in i pannan. Nu stämmer temperaturerna men antalet starter har gått från 6 till 11 på 24 tim. Kan detta ha samband eller är det en ren slump?
Det är nog ingen slump, utan har säkert med omkopplingen att göra, nu får ju givarna som styr start och stopp andra värden än innan att jobba mot.//Ronnie