Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Hjälp med dimensionering  (läst 997 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Wall

  • Gäst
Wall
Hjälp med dimensionering
« skrivet: 20 november 2011, 17:37:40 »
hej!

Jag tänker installera jordvärme men har lite svårt med dimensioneringen.
Huset är 125kvm 1 1/2plan byggt 1960 håller på och lägger in golvvärme i hela huset.
Huset tänker jag att det tar 20000-25000kw per år. men sen håller jag på med ett garage på 160kvm som det blir golvvärme i har tänkt att det ska vara 15 grader i det har jag väldigt svårt att uppskata vad det kan tänkas ta har funderat på 15000kw.

Så som jag har tänkt så funderar jag på en nibe 1245 12kw med 2x350 markslingor. Jag har funderingar på om jag skulle klara mig på en 10kw
det ligger vid Skövde

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hjälp med dimensionering
« Svar #1 skrivet: 21 november 2011, 07:28:11 »
Hur mycket isolering är det under plattan i garaget?
Spontant tror jag mer på 12 kW och 2 x 350 som du är inne på.
En bra idé är att skaffa en arbetstank på 300 liter till golvvärmen så kommer det funka.
(Då kan du även ha lite golvvärme på sommaren i badrummen)
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Wall

  • Gäst
Wall
SV: Hjälp med dimensionering
« Svar #2 skrivet: 21 november 2011, 10:51:27 »
Det ligger 20cm cellplast under platan i garage.
Så du tror att jag jag behöver såpass stor UKV då borde det bli rätt bra gång tider.
Det som stör mig lite är att det är sämmre cop på 1245 12kw än 10kw.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hjälp med dimensionering
« Svar #3 skrivet: 21 november 2011, 16:14:47 »
Det ligger 20cm cellplast under platan i garage.
Så du tror att jag jag behöver såpass stor UKV då borde det bli rätt bra gång tider.
Det som stör mig lite är att det är sämmre cop på 1245 12kw än 10kw.

Det är scrollkompressor i 12:an och kolv i 10:an tror jag.
Normalt på vintern klarar du dig med mindre arbetstank, men min tanke var att du kanske vill ha lite värme i badrumsgolvet även på sommaren?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren