Titel: Förbättra verkningsgrad på luft vatten värmepump
Skrivet av: AndreasMedPumpen skrivet 08 maj 2014, 09:55:32
Hej, har idag en luft vatten värmepump, IVT optima 900 med en 290aw. Har funderat på en sak. Hela tiden pumpar en fläkt ut min inomhusluft via en kanal och upp och ut genom taket.
Detta betyder ju att mitt i vintern när det är 10 minus så pumpar jag ut varm och go 22 gradig luft ur mitt hus.
Man skulle vilja återvinna den luften på nått sätt. Första frågan. Skulle man inte tjäna på att inomhusluften "dumpades" ut ur huset vid värmepumpen så att det blev varmare luft kring den? Eller får man problem med det?
Finns det nått annat bra sätt att återvinna luften på? Vill inte byta ut min värmepump och panna till nått annat.
Titel: SV: Förbättra verkningsgrad på luft vatten värmepump
Skrivet av: purjo__ skrivet 08 maj 2014, 11:32:56
Det är två 'problem'. För det första drar VP'n drygt 2000m3 luft i timmen när fläkten går. Det är 15 gånger mer än vad man ventilerar ut ur en normalstor villa. För det andra så är det ganska fuktig luft, så du kommer få mer påisning och fler avfrostningar.

Det skulle säkert bli några % bättre, men inte så mycket att det är värt besväret. Det bästa är att återvinna värmen i frånluften direkt till tilluften med ett FTX-aggregat, men det blir ju lite större ingrepp i huset då om du inte har central tilluft i dag.