0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Vattnet skall inte bli kallare,det skall bara fortsätta kyla kondensorn så att VP inte löser ut på HP-pressostaten.När man försäkrat sig om att det inte sker stoppar man cirkpumpen för vb-flöde och växlar ventilen, på detta sätt kommer det bara ut någon enstaka deciliter varmt vatten i vb-kretsen när cirkpumpen drar igång igen.Istället för flera liter.
Antar att cp ska starta igen efter att växelventilen växlat för att undvika att så mycket hett vatten kommer till radiatorerna.
Växelventilen tar ett antal sekunder på sig att växla (rätt många), om man har flöde igång under denna tid kommer ett antal liter hett vatten ut i vb-cirkulationen.Att växelventilen tar ett antal sekunder på sig att växla kan man se om man loggar anläggningen, den stannar på typ 55 grader, men sjunker snabbt till typ 48 grader - även om man inte tappat mycket vatten alls, jag är säker på att det beror på att kallt returledningsvatten som kommer in i manteln.Om man stoppade cp under växlingen skulle INGET returvatten alls komma in i manteln. Om man stannar av cp när ventilen växlar blir det bara någon deciliter, eller det som ryms i några decimeter 22 mm kopparrör, hett vatten som kommer ut i vb-systemet, och det lät inte förorsaka några knäppningar.Jag har hela tiden förutsatt att de inte stänger av cp för att kondensorn måste kylas av ett kontinuerligt flöde efter att ha stoppat på driftspressostaten.Kanske har jag fel.