Sen har jag aldrig lyckats begripa vad en suggasväxlare är bra till i en värmepump men det kanske finns köldmedier där den så att säga går med vinst.
Ja, man utnyttjar förångaren bättre, men om man skippar suggasväxlaren kan man satsa på en större förångare istället.
Suggasväxlaren gör ju att max kapacitet kan tas ur förångaren då den i princip kan köras med en överhettning på 0 ºC, expansionsventilens bulb sitter på andra sidan suggasväxlaren, alltså kompressorsidan, då får man 5 ºC överhettning vid bulben och ca 0 ºC i förångaren. Funkar mindre bra på köldmedier med glide.resultatet blir högre förångning=något högre kapacitet.
Tillägg: Det slår mig nu att vill man ha fördelarna med suggasväxling så skall ju expansionsventilen bulb monteras mellan kompressor och suggasväxlaren. På min pump verkar den sitta strax efter förångaren och då undrar man vad nyttan med suggasväxlaren är om det nu är en sådan.