Skrivet av: Carl N
« skrivet: 02 september 2005, 15:37:53 »Så, nu har ett antal offerter kommit in, och de är sammanfattade i den inklistrade filen. Jag vore tacksam för kommentarer. Som det ser ut nu lutar det åt ca 170 meter hål och en 1230-pump, men frågan är om jag skall välja 8 el 10kW? Vi har inget stort varmvattenbehov, och dessutom möjlighet att koppla en bef. vvb i serie med pumpen. På sikt, med två tonåringar lär väl varmvattenförbrukningen öka till det dubbla, ca 3000 kWh till.
edit: Ursäkta den risiga bilden, den blir bättre om ni öppnar bilagan
1230-10 ger visst ca 8,7 kW vid 50 grader på framledningsvattnet, om radiatorerna klarar att avge dessa 8,7 kW under 50 grader så torde valet vara en sån. Med denna VB så behöver du inte heller nån extra VVB då den nästan klarar att värma varmvattnet momentant då du duschar. 170 meter borra låter då som ett OK borrdjup.