Efter att ha funderat en stund och pratat med en del folk har jag kommit fram till följande scenario;
- En huvudsäkring löser ut strax innan lunch, och en fas faller.
- Styrdatorn har fortfarande spänning.
- Utetempen ligger på c.a. - 5-6 grader.
- När pumpen sedan skall gå igång löser motorskyddet ut.
- Utetempen sjunker till - 9-10 grader
- Jag kommer hem och byter säkring.
- Startar om pump och panna
- Pumpen och VVM:en känner av tempen, varvid pumpen gårin i läge "stoppad" och VVM går in i tillskottsläge.
- VVM:en jobbar hela natten
- Framemot 10-tiden nästa dag har temperaturen sjunkit under stopp-gränsvärdet.
- Pumpen vill gå igång, men motorskyddet har ju löst ut.
- Först nu känner pumpen av detta och ger larmet till VVM:en
Kan detta vara ett rimligt scenario?
och om så, så svarar det ju ändå inte på frågan varför inte VVM:en gick igång.
HDSL/Thomas
P.S
Ivrarna av låga huvudsäkringar bör i alla fall ha koll på hur motorskyddet återställs.
Japp, för det var inte helt lätt att ute i mörkret och kylan hitta den där lilla plutten man skulle trycka på.
Jag har insett att det finns ett behov av att utbilda frugan i "första hjälpen"- åtgärder, såsom byte av huvudsäkring, återställning av motorskydd och avtappning av vb-krets. D.S.