Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: thekimt skrivet 23 mars 2010, 15:44:07

Titel: Optima 700 år 2002, kompressor går lite till och från
Skrivet av: thekimt skrivet 23 mars 2010, 15:44:07
Felsymptom:  Kompressorn går bara ibland, alternativt stannar under drift utan felindikering
                   på kontrollpanelen. Kontaktorn drar och har spänning på alla faser.
                   Någon som har en idé ? 
Titel: SV: Optima 700 år 2002, kompressor går lite till och från
Skrivet av: ORAKLET skrivet 25 mars 2010, 08:12:04
De allra flesta VP problem är flödes relaterade. Du bör börja felsöka där. Om du postar all siffror du kan komma på och se i pumpen så kan du nog få lite hjälp av de som kan IVT bättre än jag.
Titel: SV: Optima 700 år 2002, kompressor går lite till och från
Skrivet av: thekimt skrivet 25 mars 2010, 11:11:06
Tack men ur min gamla reglercental, CL300 kan jag inte få ut några mätvärden mig veterligt.
Har dock hittat en gammal tråd med ungefär samma symptom och där var det exp-ventilen
som gett upp, ska kolla detta vidare.
Titel: SV: Optima 700 år 2002, kompressor går lite till och från
Skrivet av: ORAKLET skrivet 25 mars 2010, 14:12:09
Det måste väl stå framlednings temp ,retur osv??
Titel: SV: Optima 700 år 2002, kompressor går lite till och från
Skrivet av: kimmen skrivet 25 mars 2010, 21:15:40
Vi har samma reglercentral som du, det är bara lysdider som varnar och berättar driftläge

Har själv monterat temperaturgivare så jag kan följa driften på datorn ( köpt här på forumet)
mycket användbart när man ställer in systemet ( har rumsgivare )

 Expansionsventilen är bytt 3 gr på 10 år

Min kompressor innan den böts gjorde lika dant som din, det visade sig att det sitter en temperaturkontakt på kompressorn , som bryter när den blir för varm av ng anledning, i mitt fall så var det tydligen expansionsventilen och filtren som böts och då fungerade den ng halvår innan vi måste byta kompressor, så kan det gå ^-^