Installerade min Nibe 1140-8 +Vpa 200/70 förra veckan (den 6 augusti 2008) och nu undrar jag vilka temperaturer man skall ha för bästa ekonomi och funktion, Nu har jag starttemp 47 grader stopptemp 55 grader och periodisk höjning (vvx) eller vad det heter var 14de dag till 60 grader kl 00:00.
(1140 borde vara samma som 1135 i sverige)
Huset byggt av timmer 1954 ca150m¨2 uppvärmd med radiatorer
borrdjup 160m pump Nibe 1140-8kw +Vpa 200/70
Plats Närpes Finland
-
I meny 1.3 ökar du till 40-45 minuter.
Starttemp kan du sänka tills du märker att varmvattenkomforten blir dålig, jag har 42 ºC som VV-start och klarar precis att fylla ett badkar med varmvatten. Annars så är det OK.
-
Vilken funktion har meny 1.3 som skall ökas till 40-45 minuter? just nu är det 20 min där...
-
Du kan också sänka stopptempen tycker jag 55 gr är i de flesta fall onödigt varmt = sämre verkningsgrad i din vp.
Jag kör med 47 grader.
Om jag minns rätt är 1.3 cykeltiden för varmvattenproduktion (har 1230)
-
Vilken funktion har meny 1.3 som skall ökas till 40-45 minuter? just nu är det 20 min där...
Totala cykeltiden står i meny 1.2, i meny 1.3 ställer man hur stor del av denna tid som VP:n får göra varmvatten. Orginalinställningen innebär att VV produceras i max 20 minuter under en 60 minuters period även om VV-behov finns, resten av tiden, 40 minuter, är dedikerad för att värma huset.
Detta är lite knasigt eftersom man upptäcker rätt snabbt om det fattas varmvatten då man står i duschen men man märker knappast om innetemp sjunker en halv grad eller så. På min VP kan detta inte ändras men motsvarande tider på denna är max 45 minuter VV-laddning under en 60 minuters period.