Nu har jag inte ändrat något sedan sist
Inställningar
3 dec 10 dec 11 dec 19 dec 22dec
VM fram 40(53) 41(40) 41 40 38(tillverkning)
VV40 41 42 42 41
Ute temp -16 -7 -5 -3 -7
rum
VB r 34(51) 37(51) 35(51) 34(51) 32(51)
VV start 40(39) 41(39) 42(39) 42 41(39)
KB f 50 ºC trasig givare 0 0 0 1
KB r 50(-10) ºC trasig givare -4 -4 -4 -3
Kurva 9 8 8 7 (-2 på ratt) 7 (-2 ratt)
VP starter 43290 43303 43311 43381 43425
VP till
VP tid 26746 26893 26917 27068 27148
TS tid 2230 2277 2277 2293 2293
Gradmin -55 -132 -84
VPmin 80 80
TSmin 700 700
Grund inst. 0 10 0 00 0 00
Ungefär 14 starter per dygn (de 3 senaste), skall man minska det?
Jag tror jag skall försöka sänka kurvan lite till eftersom det är för varmt inne även fast utetemp minskar.
/A