Titel: Regleringsproblem med rumsgivare
Skrivet av: Kerten skrivet 14 januari 2012, 18:22:31
Hej!

Jag har ev ivt greenline HT E9 från 2003 med rego 634 och installerade en rumsgivare i höstas. Det fungerar mycket bra när det väl fungerar. Framförallt jämnare inomhustemperatur. Men för det mesta verkar reglercentralen strunta i givaren (alltså att det finns en differans mellan rum och börvärde) och använder endast utegivarens värden. Om jag t.ex har rum_bör på 21 och rumstempen är 22 så ändras inte starttempen om jag ändrar givarpåverkan eller t.ex ändrar rum_bör till 15. Om jag stänger av huvudströmen i några minuter så brukar det oftast fungera bra ett tag igen. Tror inte att det är glapp till givaren eftersom jag alltid ser rätt rumstemp i menyn. Jag har provat att göra en total återställning från servicemenyn, men inte heller det hjälpte.

Någon som har en idé på vad som kan vara fel? Jag misstänker själva reglercentralen eftersom det blir bra ett tag efter omstart, men hoppas att det ska vara något annat.
Titel: SV: Regleringsproblem med rumsgivare
Skrivet av: Remo skrivet 15 januari 2012, 01:06:57
Du kan prova och åter aktivera rumsgivaren på servicemenyn 5.13 ifall den är borttappad
och sedan kan du prova och ställa rumsgivarverkan till 10 i menyn 1.11.
Jag har körd över 5år med den inställningen och fungerar mycket bra.
Titel: SV: Regleringsproblem med rumsgivare
Skrivet av: Kerten skrivet 15 januari 2012, 14:45:15
Provade att koppla ur och in den igen, men samma problem efter någon timme. Det konstiga är att den inte tappas bort. Jag kan alltid kolla aktuell rumstemp, men det är som om givarpåverkan är 0 trotts att man sätter den på t.ex 10. Det känns inte som om man ska behöva starta om pumpen 2 gånger om dagen.
Titel: SV: Regleringsproblem med rumsgivare
Skrivet av: Remo skrivet 15 januari 2012, 23:24:18
Det händer alltså ingenting efter någon timme i start eller stopp temperaturen även om rumsgivarverkan är 10 och du ändar börvärde för rummet? Om det inte är fel på givaren så måste det vara i elektroniken i styrkortet.
Billikaste alternativet är jo att beställa en ny givare från Elfa artikelnummer 60-260-25 och prova om det hjälper, kostar en tia.  Annars har jag inget att komma med om det inte finns någon annan som vet mer.
Titel: SV: Regleringsproblem med rumsgivare
Skrivet av: Kerten skrivet 16 januari 2012, 10:51:57
Det händer alltså ingenting efter någon timme i start eller stopp temperaturen även om rumsgivarverkan är 10 och du ändar börvärde för rummet? Om det inte är fel på givaren så måste det vara i elektroniken i styrkortet.
Billikaste alternativet är jo att beställa en ny givare från Elfa artikelnummer 60-260-25 och prova om det hjälper, kostar en tia.  Annars har jag inget att komma med om det inte finns någon annan som vet mer.

Precis, du har uppfattat rätt. Kan tillägga att den betedde sig så direkt efter installation i höstas. Har alltså aldrig fungerat klockrent. Innan användes ingen rumsgivare. Men huset är ganska litet och påverkas ganska kraftigt av att det är några hemma samt är ganska vindkänsligt. Ibaland fungerar det några dagar i sträck och den gör verkligen nytta aven om jag brukar ha påverkan på 4. Givaren är för övrigt en sådan från elfa.

Är det syrningen som är trasig så vet jag inte om det är värt att byta. Fungerar ju relativt bra utan. Jag sökte lite efter begagnade men hittade inget. Någon som vet vad det kan kosta att köpa nytt? Köper man en likadan så borde det väl gå att byta själv?
Titel: SV: Regleringsproblem med rumsgivare
Skrivet av: Toticci skrivet 18 januari 2012, 15:59:11
Använder du tidsstyrning?
Titel: SV: Regleringsproblem med rumsgivare
Skrivet av: Kerten skrivet 19 januari 2012, 15:27:22
Använder du tidsstyrning?
Ja det gör jag. Spärrar det rumsgivaren på något sätt?
Titel: SV: Regleringsproblem med rumsgivare
Skrivet av: Remo skrivet 19 januari 2012, 19:55:28
Ja det gör jag. Spärrar det rumsgivaren på något sätt?

Jag tycker att du ska prova köra ettag utan tidstyrning att se om den är orsak till problemet.
Jag vet inte om den tar över rumsgivaren, borde inte vara så men det gör svårare att följa
regleringen kanske. Men då borde du få svaret.
Titel: SV: Regleringsproblem med rumsgivare
Skrivet av: Kerten skrivet 13 februari 2012, 11:15:01
För de intresserade kan jag meddela att jag har kört ett tag nu utan tidsstyrning på något och rumsgivaren verkar fungera som den ska nu.
Titel: SV: Regleringsproblem med rumsgivare
Skrivet av: Remo skrivet 13 februari 2012, 19:07:23
För de intresserade kan jag meddela att jag har kört ett tag nu utan tidsstyrning på något och rumsgivaren verkar fungera som den ska nu.

Det var bra, då vet alla som ser detta hur det ligger till, ingen tidstyrning i samband med rumsgivare.
Titel: SV: Regleringsproblem med rumsgivare
Skrivet av: Jonke74 skrivet 02 april 2012, 13:55:12
Ja vid tidsstyrning och semesterfunktion kopplas rumsgivarpåverkan bort. Åtminstånde på min pump, står i användarhandboken.
Titel: SV: Regleringsproblem med rumsgivare
Skrivet av: Sebapl skrivet 24 november 2023, 20:08:51
God morgon.  Jag har samma problem som författaren till tråden, förutom att jag inte har tidskontroll inställd.  Den interna sensorn fryser också och återgår en tid efter att spänningen stängts av.  Rego 637. Jag skriver via Google translate.