VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: tommys76 skrivet 06 november 2011, 10:43:58

Titel: Behövs legionella körningar med CTC EcoEl?
Skrivet av: tommys76 skrivet 06 november 2011, 10:43:58
Hej,

Jag blev lite fundersam på legionella bakterier och temperatur i pannan efter att ha läst det här ämnet:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=44140.0

Läser man manualen på Eco el så står det så här:
"Eco el är försedd med en väldimensionerad kamflänsslinga av koppar och innehåller ingen beredare som kan rosta sönder. Temperaturen kan hållas låg utan risk för legionellabakterier"

Borde man köra legionella körningar även med en CTC EcoEl eller sköts det helt enkelt redan med 55-graders körningar från VP:n? Hur gör ni andra CTC ägare, kör ni legionella körningar? Vilka värden har ni i övrepannan?
Titel: SV: Behövs legionella körningar med CTC EcoEl?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 06 november 2011, 11:02:02
En ecoel har så lite stillastående vatten så det anses att risken för legionella är så liten att legionella körningar inte behövs. Tror den har ca 4 liter stillastående vatten  *vinkar*
Titel: SV: Behövs legionella körningar med CTC EcoEl?
Skrivet av: rdm skrivet 06 november 2011, 11:25:53
Precis, det är ingen fara.

Vattnet i övre pannan är inte det som kommer ut i kranen, det används endas för att värma vattnet som går igenom slingan i tanken.  EcoZenith funkar på samma sätt.
Titel: SV: Behövs legionella körningar med CTC EcoEl?
Skrivet av: erp skrivet 06 november 2011, 11:32:12
Det behövs inga speciella legionellakörningar med EcoEl. Varmvattnet du använder är ju kallvatten som värms upp när det används, bortsett från cirka 6 liter som slingan innehåller, och den värms ju till 55º var fjärde start. Dessutom spolas ju slingan igenom flera gånger om dagen. Enligt CTC är EcoEl legionellasäker och några legionellakörningar finns inte att tillgå i CTC´s program.

erp
Titel: SV: Behövs legionella körningar med CTC EcoEl?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 06 november 2011, 12:18:15
Men om man ska bry sig om BBR så ska vattnet som kommer ur slingan vara minst 50 grader varmt det innebär att övre pannan måste hålla hög temp hela tiden om man nu ska bry sig  *vinkar*.
Titel: SV: Behövs legionella körningar med CTC EcoEl?
Skrivet av: erp skrivet 06 november 2011, 12:35:47
Enligt CTC är EcoEl legionellasäker utan några speciella legionellakörningar. Det räcker tydligen med de frekventa 55-graderskörningarna var fjärde start, och de dagliga genomspolningarna för att vara säker för legionella. Om det inte vore säkert, skulle man nog se till att CTC ändrade sina instruktioner och inställningar.
Vad BBR anser är väl en sak för CTC att fundera på, det finns ju för övrigt inga speciella legionellakörningar att luta sig mot, så varför börja att leka med egna påhitt, när det inte behövs.

erp
Titel: SV: Behövs legionella körningar med CTC EcoEl?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 06 november 2011, 13:07:13
Tror inte heller att det ska behövas legionella körning om man har slinga och är tveksam om det behövs när man har beredare som tömms varje dag men det kostar inte många kronor så min vp kör legionella höjning varannan vecka. Nu är ju ctc konstruktion sådan att skulle dom rekomendera en hög temp i övre pannan så skulle vv nästan enbart värmas med el en sån rekomendation skulle inte vara bra för försäljningen det styr nog mera än vad som står i BBR och inte bara hos ctc det funkar lika hos konkurenterna.
Titel: SV: Behövs legionella körningar med CTC EcoEl?
Skrivet av: jehu skrivet 06 november 2011, 14:57:10
Är man ängslig kan man ju spola igenom systemet nån minut när man kommer hem efter semestern.
Annars risk=0
Titel: SV: Behövs legionella körningar med CTC EcoEl?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 06 november 2011, 16:51:32
Det är nog ingen dålig ide  Thumbsup