Författare Ämne: Scroll eller kolvpump  (läst 7257 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Lars-1

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 50
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Scroll eller kolvpump
« skrivet: 05 december 2004, 12:59:30 »
Vi ska installera ny värmekälla. Nuvarande oljepanna för dyr.

Nu till saken, IVT har scroll pump (skruvformade pumpelement) NIBE har kolvpump.

Kan jag få några synpunker för och emot.
Enplan med källare Göteborg, IVT HT Plus C7 installerad 2005-03-16, uppvärmt 200 m², radiatorer borran 150m.

Ã…r 1 IVT: 6 683 kWh drifttid: 2 715h All el: 12 029 kWh Brine in 7 ut 2
Ã…r 2 IVT: 5 658 kWh drifttid: 2 342h All el: 11 451 kWh Brine in 5 ut 2

admin

  • Gäst
admin
Re:Scroll eller kolvpump
« Svar #1 skrivet: 05 december 2004, 13:50:06 »
Läs här:

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=1;action=display;threadid=915;start=msg7061#msg7061

Det finns mer att läsa om detta om du använder dig av forumets sökfunktion.

Återkom gärna sedan med frågor/kommentaren.

Manin

  • Gäst
Manin
Re:Scroll eller kolvpump
« Svar #2 skrivet: 06 december 2004, 20:57:44 »
Klick här en film om hur ser ut scroll
http://www.huddingeenergi.se/scroll/copeland2.mpg
Ladda tar 4,3 mb

Teknik om scroll och kompressor.
http://www.huddingeenergi.se/tekniken.shtml

Utloggad Lars-1

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 50
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:Scroll eller kolvpump
« Svar #3 skrivet: 08 december 2004, 00:02:32 »
Ja jo, som sagt jag håller på att köpa in VP av något slag.

Det som förbryllat mig är detta tjat om legionella och IVT 65 grader på varmvattnet osv.

Det jag konstaterat är att vissa har scroll och vissa kolv.

Jag frågade bara utifrån min okunskap om ovan och då ifall scroll levereade 65 grader och kolv 55.

Men efter att ha läst många och kloka inlägg här har jag börjat komma in i jargongen, COP, VP och sånt som novisa inte har tillträde till.

Nu börjar jag ana att 65 är något som alla pumpar klarar men det är inte så bra med COP-en.

Ingen badar väl i 65 gradigt vatten men ändå.

Om man har stor förbrukning på varmvatten är det då bättre att accumulatorn/varmvattenberedaren är större än att man höjer tempen och använder blandningsventil?

Har jag fattat eller?
Enplan med källare Göteborg, IVT HT Plus C7 installerad 2005-03-16, uppvärmt 200 m², radiatorer borran 150m.

Ã…r 1 IVT: 6 683 kWh drifttid: 2 715h All el: 12 029 kWh Brine in 7 ut 2
Ã…r 2 IVT: 5 658 kWh drifttid: 2 342h All el: 11 451 kWh Brine in 5 ut 2

Utloggad ingo

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:Scroll eller kolvpump
« Svar #4 skrivet: 08 december 2004, 08:52:26 »
Har man en 7 kW eller större så hinner den värma VV i samma takt och lite mer än du hinner tappa ut det. Min gör det .
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9738
  • Karma +19/-4
Re:Scroll eller kolvpump
« Svar #5 skrivet: 08 december 2004, 20:10:15 »
Nibe därför att reglersystemet är bättre. Vad det är för kompressor tror jag man struntar efter ett tag men ett dåligt reglersystem irriterar hela tiden.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29361
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Re:Scroll eller kolvpump
« Svar #6 skrivet: 09 december 2004, 08:59:55 »
Själv hade jag olja innan jag bytte till VP som står i källaren som är isolerad mot bostadsdelen. Min VP hörs ändå lite grand när den går, fast oljebrännaren väsnades mer. För min del var valet självklart.

Men om VP ska stå i bostadsdelen av husen och/eller att man har haft elvärme tidigare kan jag tänka mig att ljudet kan bli irriterande, fundera då på att välja en med VP scroll.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad PerF

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • No more oil!
Re:Scroll eller kolvpump
« Svar #7 skrivet: 09 december 2004, 09:43:42 »
Scroll må vara något tystare än kolv men vid höga framledningar väsnas scroll rätt bra också. Vill man ha låg ljudnivå är det nog radiatorsystemets effektivitet som är mest avgörande. Låg framledning alltså.
Hus 1:220m2 kalkstenshus 1 1/2 plan uppfört 1745, tillbyggt 1880. Kulvert till flygel i kalksten, 30m2.
Nibe F1145 15kW med 2*300m markslinga i hästhage. Dockad mot oljepanna som används som volymtank och förvärmning av VV. 100L Elberedare för VV toppning.
Ventilation med värmeåtervinning (FTX).
Före: 45MWh/Ã¥r  Efter 13,8MWh/Ã¥r
Hus 2:150m2Renoverad magasinsbyggnad uppförd i kalksten, 1 1/2 plan. Huserar kontor och utställningslokal.
Comfortzone CE50 till golvvärme i platta på mark.

Utloggad ME

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
    • www
Re:Scroll eller kolvpump
« Svar #8 skrivet: 09 december 2004, 12:17:11 »
Ja scrollen låter rätt bra den &så vid höga temperaturer... MEN tycker att jag hör minre av VP än oljebrännaren.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhÃ¥l      -=-

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
Re:Scroll eller kolvpump
« Svar #9 skrivet: 09 december 2004, 12:51:31 »
ME
Det finns en extra "ljudhuv" att köpa tror jag.  inte för att den normalt behövs...
En kompis har en CTC vägg i vägg med sovrummet, han jagade en sån men jag har inte frågat hur det gick.

Men vägg i vägg är ingen bra lösning oaktat pumptyp och ev. antal flexslangar. Men huset är källarlöst och pannrummet låg ju där mitt i huset.....
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Tony Tiger

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 84
  • Karma +0/-0
Re:Scroll eller kolvpump
« Svar #10 skrivet: 09 december 2004, 13:44:06 »
Hos oss står pumpen i källaren, den står cirka 3 meter från ett kylskåp som är en 10 år gammalt.
Jag har väldigt svårt att bedömma om det är pumpen eller kylskåpet som drar igång när jag är på bottenplanet.
Dessutom har äldsta sonen sitt rum i källaren, han säng står en 5-6 m från pumpen och han störs inte säger han.
En kompis har vp med kolv, jag tror det skiljer 5-6 decibel - mao ingen dramatisk skillnad fast scrollen är lite tystare...
Lycka till.    
225 m2 i Örby/Älvsjö. Installation nov 2004, IVT Greenline HT 9 Plus och 300l vv-beredare - borrat drygt 170m. 2 vuxna och 2 tonåringar i hushållet.

Huset sålt dec 2008, numera bostadsrätt.
Dock kan det bli radhus någon gång framöver, då blir det säker dags att börja meka med värme igen!

Utloggad ME

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
    • www
Re:Scroll eller kolvpump
« Svar #11 skrivet: 09 december 2004, 15:02:47 »
Mitter i källaren och stör i dagsläget inte mycket...
möjligtvis får kan det störa framöver då vi börjar att använda rummet ovanför.

Men jag har funderat på en ljudhuv... man skall ha allt som går att ha....
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhÃ¥l      -=-

Utloggad Crillemannen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: VästerÃ¥s
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:Scroll eller kolvpump
« Svar #12 skrivet: 09 december 2004, 20:19:01 »
En kompis har vp med kolv, jag tror det skiljer 5-6 decibel - mao ingen dramatisk skillnad fast scrollen är lite tystare...

Har för mig från fysiken att en ökning med 3 dB är en fördubbling av effekten. ???

http://susning.nu/Decibel

Crille
IVT E9 HT+ 300 l. VVB 180 m. borra
1½ plans äldre hus 120 kvm. 8 sektionsradiatorer
källare 70 kvm. fläktkonvektor
tidigare förbrukning med direktverkande el 32000 kwh tot.

Utloggad PerF

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • No more oil!
Re:Scroll eller kolvpump
« Svar #13 skrivet: 09 december 2004, 21:00:37 »
En kompis har vp med kolv, jag tror det skiljer 5-6 decibel - mao ingen dramatisk skillnad fast scrollen är lite tystare...

Har för mig från fysiken att en ökning med 3 dB är en fördubbling av effekten. ???

http://susning.nu/Decibel

Crille

Helt riktigt. En dämpning med 3dB innebär en havering av ljudnivån. Rent subjektivt, med hörseln, kan det vara svårt att avgöra samtidigt som frekvensinnehållet spelar en avgörande betydelse också. Lågfrekvent ljud tex, brukar inte upplevas lika starkt som högfrekvent.
Hus 1:220m2 kalkstenshus 1 1/2 plan uppfört 1745, tillbyggt 1880. Kulvert till flygel i kalksten, 30m2.
Nibe F1145 15kW med 2*300m markslinga i hästhage. Dockad mot oljepanna som används som volymtank och förvärmning av VV. 100L Elberedare för VV toppning.
Ventilation med värmeåtervinning (FTX).
Före: 45MWh/Ã¥r  Efter 13,8MWh/Ã¥r
Hus 2:150m2Renoverad magasinsbyggnad uppförd i kalksten, 1 1/2 plan. Huserar kontor och utställningslokal.
Comfortzone CE50 till golvvärme i platta på mark.

Utloggad pellep

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 916
  • Karma +0/-0
  • varför göra det enkelt om man kan krÃ¥ngla till det
Re:Scroll eller kolvpump
« Svar #14 skrivet: 10 december 2004, 08:46:45 »
Detta beror väl pÃ¥ utgÃ¥ngsnivÃ¥n? Om utgÃ¥ngsnivÃ¥n är 30 dB uppfattas kanske 3 dB dämpning  som en halvering, men gäller samma förhÃ¥llande om utgÃ¥ngsnivÃ¥n är 60 dB?
Om du möter en människa utan leende, ge henne ditt!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!