Författare Ämne: Dockning av CTC Eco Air mot befintlig panna  (läst 18284 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad AE

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 46
  • Karma +0/-0
SV: Dockning av CTC Eco Air mot befintlig panna
« Svar #15 skrivet: 31 augusti 2005, 13:37:32 »
.....

Bra att känna till innan du installerar din anläggning är ditt hus framledningstemp vid -15°C, i mitt fall är det 43°C. Jag har liksom du en källare som värms till 20°C samt vattenburen golvvärme i gillestugan (28 kvadratmeter), vilket är bra då den totala vattenmängden i systemet ökar något. skall man säga något negativt om din panna så är det att den har en genomströmningsvärmare (plattvärmeväxlare) och därmed inte kan nyttja den ackumelerade effekten som en inbyggd beredare skulle ha medfört - i mitt fall 150 L extra.
........

// Grolim

Men om jag installerar en beredare i serie, vad blir då skillnaden mot om jag skulle ha en inbyggd i pannan?

//Anders
CTC EcoEl 1550 v3+ EcoAir107 v3, installerad April 2006.
Suterränghus I Blekinge, 146 m2 boyta+80 biyta. Tidigare Olja/elpanna (körd endast på el). Tidigare årsförbrukning 26000 kwh.

Utloggad Focus

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Dockning av CTC Eco Air mot befintlig panna
« Svar #16 skrivet: 01 september 2005, 12:52:21 »
Större volym låter det som :o
Fick precis besked från CTC att alla EcoAir/EcoEl/EcoLogic som produceras fr o m vecka 33 styr ner till -15 grader.
Tänk på det när ni ska köpa!!!

Utloggad AndyW

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Dockning av CTC Eco Air mot befintlig panna
« Svar #17 skrivet: 02 september 2005, 09:12:10 »
Vilken är max framledningstemp på CTC´n ??

De visar 50 grader vid de data de lämnar, men är det 55 som är max ??
CTC EcoAir 109 installerad i september.
Flytande kondensering mot befintlig panna.

Utloggad FredrikO

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 293
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Dockning av CTC Eco Air mot befintlig panna
« Svar #18 skrivet: 02 september 2005, 15:55:58 »
Min CTC EcoAir kan producera 55 grader som mest med värmepumpen. Om varmare vatten än så behövs till elementen så går elaptronen in och toppar upp till nödvändig temp.

Min pump är dimensionerad så att den klarar att värma huset ner till -5 grader sedan måste elpatronen stötta. Eftersom jag vid denna temp behöver ungefär 45 grader till elementen så har det ingen praktisk betydelse vad värmepumpen klarar eftersom ändå elpatronen stöttar vid utetemp mellan -5 till -10 grader. Vid kallare än -11 grader så sköter elpatronen allt (-15 grader med nya modellen).

Jag behöver 55 grader endast när det är - 15 grader.
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.

Utloggad Magnusson

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Dockning av CTC Eco Air mot befintlig panna
« Svar #19 skrivet: 30 september 2005, 10:51:22 »
Tjena Har en CTC Eco air 7,9 dockad till en kombipanna-89, beredare 110lit......undrar varför panna bara förvärmer tappvarmvattnet,
har varmvattnet kopplat till en vv beredare 110lit som sedan spetsar....borde jag inte ha 55 grader varmvatten...genom pannan,,,,ska starta denna anläggning om några dagar, undrar om elpatronen och vp kommer gå samtidigt nån gång?eller löser dem av varandra, har eco-logiken kopplad till en kontaktor som startar Elpatronen.
MVH Peter

Utloggad Energi Jägarn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: DALARNA
  • Antal inlägg: 46
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Dockning av CTC Eco Air mot befintlig panna
« Svar #20 skrivet: 19 februari 2008, 05:56:50 »
 studs

Utloggad Harken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 790
  • Karma +5/-2
SV: Dockning av CTC Eco Air mot befintlig panna
« Svar #21 skrivet: 19 februari 2008, 08:28:32 »
På din skiss ser det ut som om du använder ecologic fast du har fast kondensering. Varför?

Utloggad Energi Jägarn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: DALARNA
  • Antal inlägg: 46
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Dockning av CTC Eco Air mot befintlig panna
« Svar #22 skrivet: 20 februari 2008, 00:18:01 »
För att kunna köra Vp ner till -15 istället för -10 som basic bara klarar av! och sen är det ju trevligt och kunna se lite siffror inne också.för loggning
fick med den i köpet av Eco Air 105 an. synd att inte använda den. fick kalaspris på allt så! :)
« Senast ändrad: 20 februari 2008, 00:22:12 av Energi Jägarn »

Utloggad Castrol

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 522
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • En av fÃ¥ med Eco Logic pÃ¥ forumet
SV: Dockning av CTC Eco Air mot befintlig panna
« Svar #23 skrivet: 20 februari 2008, 19:27:53 »
Men varför fast kondensering, när du "kostnadsfritt" kan köra flytande vilket kan ge dig ytterliggare en liten besparing.
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!