Hej go vänner,
Skall försöka mej på att få med alla relevanta fakta och beskriva problemet som uppstod idag,

Pumpen är en IVT Puls Greenline från runt 1996-97 (skall försöka få med bilder på hur den ser ut också) i mina rookie ögon en mycket enkel anläggning om man jämför mot de jag sett som mer ser ut som stora datorer, finns endast en svart låda som är hjärnan och kompressor, inre o yttre krets med tillhörande cirkulationspumpar och så en del andra mindre prylar som hör till förstås, hoppas det framkommer av bilderna.

Det som hände idag var att det blev kallt inne och jag gick ner o kollade pumpskåpet, larmade för "pressostat hög" och det har ju hänt någon gång så jag kvitterade och gick upp igen, hmm ingen värme, gick ned igen och gjorde samma sak men stannade kvar och efter den obligatoriska återställningskvarten så hoppade den i gång och gick i 10 sekunder för att stanna med samma larm, började då med lite felsökning och kunde snabbt konstatera att cirkulationspumpen på kalla sidan ej gick, det var ju lite trist..
Mer felsökning och efter lite mätning  med multimeter tror jag att det är kortslutning i pumpen.
Pump för inre (varma sidan) kretsen visar 230v vid mätning på anslutningsplint på pumpen, endast mellan skyddsjord och fas vilket jag antar är rätt
Pump för yttre (kalla sidan) kretsen visar 230v vid samma mätning mellan både fas-skyddsjord samt nolla o skyddsjord, det är väl inte riktigt??

Resistansmätte också men blev inte klok på de värdena..

Är det då så att pumpen har brunnit alltså i lindningarna? Vad kan det bero på i så fall?
Inställningarna på pumparna är graderade 1-4 där siffrorna står för olika varvtal, har kört på steg 2 några månader, hade lite strul med högre varv i vintras och labbade lite med detta då och efter att jag ställde bägge pumparna på läge 2 har det funkat finemang. Kan lägre varvställa till med detta?
Hur påverkar varvet på de olika kretsarna systemet rent ekonomiskt, vad är en bra inställning om man tittar till verkningsgrad och skall man variera detta när det är -30 eller 0 gradigt ute?

Om det är som jag tror byter man allt eller bara Eldelen på pumpen? Pumpen eller i alla fall axeln såg jättefin ut och snurrade hur lätt o fint som helst och kan man lämna in för omlindning? Det gör vi med stora motorer på jobbet men det kanske inte lönar sig på så här små grejer?
Är det svårt att byta/lufta/driftsätta systemet igen? Ser inte alltför avancerat ut i alla fall, själva eldelen tolkar jag som att den sitter fast med insexskuv, går det att dela pumpen där och på plats?

En annan sak, kan felet ligga i själva kopplingsplinten? Där sitter också brytaren för varvtal samt något som ser ut som en rätt stor kondensator, kan den vara kass?



Systemet i övrigt - har 3 fläktkonvektorer, en i källaren och två uppe på entreplan

Och till sist: Är det nÃ¥gon vänlig själ som kan tala om för mig vad jag skall ha för pump..? har varit inne pÃ¥ Wilo men blir inte klokare av det, pumpen som sitter där idag heter WILO Nr 4502050/96086  -   Typ R525/70r  - 2,6uf-400UDB, nÃ¥gon som kan fÃ¥r ocksÃ¥ gärna förklara siffrorna i pumpbeteckningen.

Mycket tacksam för hjälp!! Tur att det inte är vinter längre i alla fall :)

P.S provar med att skicka bilder i separat inlägg i samma tråd,

Mvh
Ã…ke
Bluesmannen

Utloggad Bluesmannen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Qvartinge-Mariefred
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Cirkulationspump WILO tillhörande IVT Puls Greenline
« Svar #1 skrivet: 24 april 2010, 20:47:21 »
Testar med bild..
Bluesmannen

Utloggad Bluesmannen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Qvartinge-Mariefred
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Cirkulationspump WILO tillhörande IVT Puls Greenline
« Svar #2 skrivet: 24 april 2010, 20:53:21 »
Mer bilder, kåpan på svarta lådan avlägsnad så det ser lite naket ut..
Bluesmannen

Utloggad Bluesmannen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Qvartinge-Mariefred
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Cirkulationspump WILO tillhörande IVT Puls Greenline
« Svar #3 skrivet: 24 april 2010, 20:54:37 »
Ock så en liten bild på kopplingsplinten med kondingen eller vad det nu är..
Bluesmannen

Utloggad Olle61

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1481
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Cirkulationspump WILO tillhörande IVT Puls Greenline
« Svar #4 skrivet: 24 april 2010, 20:59:33 »
Pump för yttre (kalla sidan) kretsen visar 230v vid samma mätning mellan både fas-skyddsjord samt nolla o skyddsjord, det är väl inte riktigt??[/b]
Det låter inte riktigt. Det tyder ju på avbrott på nollsidan i så fall. Testa att mät mellan nolla och fas i stället. Där skall ju finnas 230V annars snurrar inte pumpen.
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3401
  • Karma +4/-7
SV: Cirkulationspump WILO tillhörande IVT Puls Greenline
« Svar #5 skrivet: 24 april 2010, 23:03:30 »
Men mäter du verkligen riktigt, vid rätt tidpunkt och tänker du rätt?  Pumpen pÃ¥ den kalla sidan gÃ¥r ju inte när inte kompressorn gÃ¥r, sÃ¥ om du fÃ¥r ett HP-larm sÃ¥ är det naturligt att den pumpen inte gÃ¥r.  Passade du alltsÃ¥ pÃ¥ att kontrollera om den pumpen gick just när kompressorn gick igÃ¥ng och före HP-larm?

Sedan kan man väl inte riktigt mäta spänningen pÃ¥ pumpen och dra de slutsatser som du gjort.  Om VPn bryter nollan till den kalla pumpen (för att den inte skall gÃ¥ just dÃ¥), sÃ¥ kommer ju plintarna pÃ¥ pumpen att visa 230V pÃ¥ bÃ¥de fas och nolla, helt korrekt.

Dessutom sÃ¥ är det inte logiskt med HP-larm för att kalla pumpen inte gÃ¥r.  DÃ¥ skulle du fÃ¥ LP-larm.  Det är snarare pumpen pÃ¥ varma sidan som krÃ¥nglar eller sÃ¥ har du termostater som stryper eller dÃ¥lig cirkulation av nÃ¥gon annan anledning.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad Bluesmannen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Qvartinge-Mariefred
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Cirkulationspump WILO tillhörande IVT Puls Greenline
« Svar #6 skrivet: 24 april 2010, 23:15:49 »
Hej igen,
Mycket möjligt att jag tänker fel :) det är det jag hoppas få lite hjälp med av er proffs Thumbsup skall ta en liten extra funderare i morgon, mätmetoden stämde bara bra med hur det verkade av någon anledning, men jag trodde att när jag stoppar i kontakten i väggen så går dessa pumpar igång bägge två, och det innan jag startar på styrlådan med "Till" ,den varma sidan går igång direkt och jag antog att så även var fallet med den kalla sidan.
Kan jag koppla på en kabel direkt på pumpen eller rent av skifta plintar utan att något tar skada av det? Då kan jag i alla fall få ett kvitto på om pumpen går?
Varma sidans pump är likadan men beteckningen slutar på 60r istället för 70r, kan det ställa till med något?

Kan det vara kortis i pumpen utan att det går en säkring eller märks på annat sätt?

Tackar så jätte mycket så långt, skall sova på detta nu och fundera vidare,

Mvh
Ã…ke
Bluesmannen

Utloggad Bluesmannen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Qvartinge-Mariefred
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Cirkulationspump WILO tillhörande IVT Puls Greenline
« Svar #7 skrivet: 25 april 2010, 12:06:52 »
SÃ¥, har sovit pÃ¥ saken och gick ner och kollade lite kände pÃ¥ anslutningar mm, tryckte i kontakten och nu fungerar allt, tänkte jag  skulle mäta av spänningen vid kompressor tillslag och det var precis som beskrev i ett tidigare svar..hmmm konstigt men jag tror att lösningen kanske är inom räckhÃ¥ll och pumparna verkar vara ok som det verkar men:

Trycket i den varma delen avläst vid axpansionkärlet ligger på 0,4 bar, skall ligga på min 1,0 bar samt max 1,3 bar
Fråga: Vad skall jag göra för att höja det trycket och hur gör jag?

Trycket i den kalla delen avläst vid expansionkärlet vid kompressorn ligger på 0 bar, kan inte ens minnas om den visat något annat, är det fel? i boken står bara att det ej får överstiga 1,5 bar. Hur rättar jag till det om det är felaktigt?

Varma delens system har en gardenakoppling i anslutning till expansionkärlet hur är den tänkt o användas? Antar för påfyllning men hur och när vet man att det är fullt?

Jag bifogar gärna bilder på allt om detta kan hjälpa er att hjälpa mig och jag är verkligen glad för all hjälp!

Cirkulationspumparna verkar ok i alla fall så en bit på väg hoppas jag.

Mvh
Ã…ke
Bluesmannen

Utloggad Bluesmannen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Qvartinge-Mariefred
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Cirkulationspump WILO tillhörande IVT Puls Greenline
« Svar #8 skrivet: 25 april 2010, 12:14:43 »
NÃ¥gra bilder till
Bluesmannen

Utloggad Bluesmannen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Qvartinge-Mariefred
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Cirkulationspump WILO tillhörande IVT Puls Greenline
« Svar #9 skrivet: 25 april 2010, 12:15:41 »
Och så en till
Bluesmannen

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Cirkulationspump WILO tillhörande IVT Puls Greenline
« Svar #10 skrivet: 25 april 2010, 14:02:54 »

Trycket i den kalla delen avläst vid expansionkärlet vid kompressorn ligger på 0 bar, kan inte ens minnas om den visat något annat, är det fel? i boken står bara att det ej får överstiga 1,5 bar. Hur rättar jag till det om det är felaktigt?


Det trycket är inte kritiskt, fungerar det med 0 bar finns det ingen anledning att göra något.

Är filtret pÃ¥ varma sidan rensat? 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Bluesmannen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Qvartinge-Mariefred
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Cirkulationspump WILO tillhörande IVT Puls Greenline
« Svar #11 skrivet: 25 april 2010, 18:09:58 »

[/quote]

Det trycket är inte kritiskt, fungerar det med 0 bar finns det ingen anledning att göra något.

Är filtret pÃ¥ varma sidan rensat? 
[/quote]

Skönt o höra då jag tror det jämt stått på just 0 bar,och ja filtret är rent,
kan också komma med glädjande nyheter, har idag gjort en grej på eget bevåg, tog en slang och kopplade den till gardena kopplingen och fyllde på med vatten tills trycket kom upp i 1,0 bar och nu tycker jag de funkar bättre än någonsin, riktigt härligt! Känns som om det är balans i allt och att det funkar som det är tänkt o göra.

En del av frågorna i inledningsanförandet vore kul o få svar på :

Hur påverkar varvet på de olika kretsarna systemet rent ekonomiskt, vad är en bra inställning om man tittar till verkningsgrad och skall man variera detta när det är -30 eller 0 gradigt ute?

Och till sist: Är det nÃ¥gon vänlig själ som kan tala om för mig vad jag skall ha för pump..? har varit inne pÃ¥ Wilo men blir inte klokare av det, pumpen som sitter där idag heter WILO Nr 4502050/96086  -   Typ R525/70r  - 2,6uf-400UDB, nÃ¥gon som kan fÃ¥r ocksÃ¥ gärna förklara siffrorna i pumpbeteckningen.

Tackar så mycket för hjälpen så långt och håller tummarna att det skall funka klockrent ett bra tag framöver

Mvh
Ã…ke


Bluesmannen

Utloggad Olle61

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1481
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Cirkulationspump WILO tillhörande IVT Puls Greenline
« Svar #12 skrivet: 25 april 2010, 22:52:04 »
WILO Nr 4502050/96086  -   Typ R525/70r  - 2,6uf-400UDB,

RS25/70r står det nog på den.
Är det verkligen fel på pumpen? Jag tyckte det verkade som du fått igång det.
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.

Utloggad Bluesmannen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Qvartinge-Mariefred
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Cirkulationspump WILO tillhörande IVT Puls Greenline
« Svar #13 skrivet: 26 april 2010, 08:53:00 »
WILO Nr 4502050/96086  -   Typ R525/70r  - 2,6uf-400UDB,

RS25/70r står det nog på den.
Är det verkligen fel på pumpen? Jag tyckte det verkade som du fått igång det.

Allt funkar nu! Och visst har du rätt angående pumpbeteckningen tack för den observationen,
Jag skulle dock gärna vilja ha svar på speciellt det kring inställningar och hur det påverkar, alltså mer varv på varma respektive kalla sidan - vad blir konsekvensen? Får man ut mer eller mindre värme?

Mvh
Ã…ke
Bluesmannen

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Cirkulationspump WILO tillhörande IVT Puls Greenline
« Svar #14 skrivet: 26 april 2010, 09:23:34 »
Jag skulle dock gärna vilja ha svar på speciellt det kring inställningar och hur det påverkar, alltså mer varv på varma respektive kalla sidan - vad blir konsekvensen? Får man ut mer eller mindre värme?

Det som fungerar bäst är 3-5 graders temperaturdifferens på kalla sidan och 5-10 grader på varma sidan. Det gör inte så mycket om man inte har bästa inställningen, det kan skilja någon eller några procent i elförbrukning för samma producerade värmemängd men det bli pengar det också under årens lopp.

Det är betydligt viktigare att gå igenom radiatorerna och kontrollera att det inte finns några som kortsluter cirkulationen, dvs har nästan samma temperatur på in- och utlopp. Minst 5 graders skillnad bör det vara vintertid när pumpen har gått så länge att vattnet har hunnit omsättas i radiatorn.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!