Ämnessammanfattning

Skrivet av: Olle61
« skrivet: 27 april 2010, 23:23:01 »

Han har tre fläktkonvektorer står det i första inlägget. Inte så många flöden att justera...
Man kan ju köpa några enkla elektroniska termometrar med separat givare som man tejpar mot rören innanför isoleringen.
Det kan ju vara bra att kolla temperaturen på kalla sidan för att se hur bra borrhål eller markslinga man har, det ger bra info inför byte till ny värmepump när den gamla ger upp.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 27 april 2010, 22:05:41 »


Tackar för svaret, det som är mitt "problem" är att jag i dagsläget inte har någon som helst visning av temperaturer, kan man komplettera med något vettigt i instrumentväg? Tänkte då om det finns något man kan använda för att mäta på rören istället för i rören, blir lite krångligt om man måste göra anslutningar för givare på alla ställen man vill mäta på.


För intrimning av radiatorerna är en IR-termometer väldigt bekväm att använda. Man får gå över alla radiator ett par gånger för att mäta temperaturdifferenser och justera flödena (ändrar man någonstans får det konsekvenser på annat håll, därav ett par gånger).
Skrivet av: Bluesmannen
« skrivet: 27 april 2010, 20:48:12 »

Jag skulle dock gärna vilja ha svar på speciellt det kring inställningar och hur det påverkar, alltså mer varv på varma respektive kalla sidan - vad blir konsekvensen? Får man ut mer eller mindre värme?

Det som fungerar bäst är 3-5 graders temperaturdifferens på kalla sidan och 5-10 grader på varma sidan. Det gör inte så mycket om man inte har bästa inställningen, det kan skilja någon eller några procent i elförbrukning för samma producerade värmemängd men det bli pengar det också under årens lopp.

Det är betydligt viktigare att gå igenom radiatorerna och kontrollera att det inte finns några som kortsluter cirkulationen, dvs har nästan samma temperatur på in- och utlopp. Minst 5 graders skillnad bör det vara vintertid när pumpen har gått så länge att vattnet har hunnit omsättas i radiatorn.

Tackar för svaret, det som är mitt "problem" är att jag i dagsläget inte har någon som helst visning av temperaturer, kan man komplettera med något vettigt i instrumentväg? Tänkte då om det finns något man kan använda för att mäta på rören istället för i rören, blir lite krångligt om man måste göra anslutningar för givare på alla ställen man vill mäta på.

Som jag skrivit tidigare så fungerar allt riktigt bra nu och jag läser av elförbrukning varje dag sedan en tid tillbaka (kul med statistik :) )och tycker mig se en säker nedgång i förbrukning efter åtgärderna jag gjort hittills.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 26 april 2010, 09:23:34 »

Jag skulle dock gärna vilja ha svar på speciellt det kring inställningar och hur det påverkar, alltså mer varv på varma respektive kalla sidan - vad blir konsekvensen? Får man ut mer eller mindre värme?

Det som fungerar bäst är 3-5 graders temperaturdifferens på kalla sidan och 5-10 grader på varma sidan. Det gör inte så mycket om man inte har bästa inställningen, det kan skilja någon eller några procent i elförbrukning för samma producerade värmemängd men det bli pengar det också under årens lopp.

Det är betydligt viktigare att gå igenom radiatorerna och kontrollera att det inte finns några som kortsluter cirkulationen, dvs har nästan samma temperatur på in- och utlopp. Minst 5 graders skillnad bör det vara vintertid när pumpen har gått så länge att vattnet har hunnit omsättas i radiatorn.
Skrivet av: Bluesmannen
« skrivet: 26 april 2010, 08:53:00 »

WILO Nr 4502050/96086  -   Typ R525/70r  - 2,6uf-400UDB,

RS25/70r står det nog på den.
Är det verkligen fel på pumpen? Jag tyckte det verkade som du fått igång det.

Allt funkar nu! Och visst har du rätt angående pumpbeteckningen tack för den observationen,
Jag skulle dock gärna vilja ha svar på speciellt det kring inställningar och hur det påverkar, alltså mer varv på varma respektive kalla sidan - vad blir konsekvensen? Får man ut mer eller mindre värme?

Mvh
Åke
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 25 april 2010, 22:52:04 »

WILO Nr 4502050/96086  -   Typ R525/70r  - 2,6uf-400UDB,

RS25/70r står det nog på den.
Är det verkligen fel på pumpen? Jag tyckte det verkade som du fått igång det.
Skrivet av: Bluesmannen
« skrivet: 25 april 2010, 18:09:58 »


[/quote]

Det trycket är inte kritiskt, fungerar det med 0 bar finns det ingen anledning att göra något.

Är filtret på varma sidan rensat? 
[/quote]

Skönt o höra då jag tror det jämt stått på just 0 bar,och ja filtret är rent,
kan också komma med glädjande nyheter, har idag gjort en grej på eget bevåg, tog en slang och kopplade den till gardena kopplingen och fyllde på med vatten tills trycket kom upp i 1,0 bar och nu tycker jag de funkar bättre än någonsin, riktigt härligt! Känns som om det är balans i allt och att det funkar som det är tänkt o göra.

En del av frågorna i inledningsanförandet vore kul o få svar på :

Hur påverkar varvet på de olika kretsarna systemet rent ekonomiskt, vad är en bra inställning om man tittar till verkningsgrad och skall man variera detta när det är -30 eller 0 gradigt ute?

Och till sist: Är det någon vänlig själ som kan tala om för mig vad jag skall ha för pump..? har varit inne på Wilo men blir inte klokare av det, pumpen som sitter där idag heter WILO Nr 4502050/96086  -   Typ R525/70r  - 2,6uf-400UDB, någon som kan får också gärna förklara siffrorna i pumpbeteckningen.

Tackar så mycket för hjälpen så långt och håller tummarna att det skall funka klockrent ett bra tag framöver

Mvh
Åke


Skrivet av: Roland
« skrivet: 25 april 2010, 14:02:54 »


Trycket i den kalla delen avläst vid expansionkärlet vid kompressorn ligger på 0 bar, kan inte ens minnas om den visat något annat, är det fel? i boken står bara att det ej får överstiga 1,5 bar. Hur rättar jag till det om det är felaktigt?


Det trycket är inte kritiskt, fungerar det med 0 bar finns det ingen anledning att göra något.

Är filtret på varma sidan rensat? 
Skrivet av: Bluesmannen
« skrivet: 25 april 2010, 12:15:41 »

Och så en till
Skrivet av: Bluesmannen
« skrivet: 25 april 2010, 12:14:43 »

Några bilder till
Skrivet av: Bluesmannen
« skrivet: 25 april 2010, 12:06:52 »

Så, har sovit på saken och gick ner och kollade lite kände på anslutningar mm, tryckte i kontakten och nu fungerar allt, tänkte jag  skulle mäta av spänningen vid kompressor tillslag och det var precis som beskrev i ett tidigare svar..hmmm konstigt men jag tror att lösningen kanske är inom räckhåll och pumparna verkar vara ok som det verkar men:

Trycket i den varma delen avläst vid axpansionkärlet ligger på 0,4 bar, skall ligga på min 1,0 bar samt max 1,3 bar
Fråga: Vad skall jag göra för att höja det trycket och hur gör jag?

Trycket i den kalla delen avläst vid expansionkärlet vid kompressorn ligger på 0 bar, kan inte ens minnas om den visat något annat, är det fel? i boken står bara att det ej får överstiga 1,5 bar. Hur rättar jag till det om det är felaktigt?

Varma delens system har en gardenakoppling i anslutning till expansionkärlet hur är den tänkt o användas? Antar för påfyllning men hur och när vet man att det är fullt?

Jag bifogar gärna bilder på allt om detta kan hjälpa er att hjälpa mig och jag är verkligen glad för all hjälp!

Cirkulationspumparna verkar ok i alla fall så en bit på väg hoppas jag.

Mvh
Åke
Skrivet av: Bluesmannen
« skrivet: 24 april 2010, 23:15:49 »

Hej igen,
Mycket möjligt att jag tänker fel :) det är det jag hoppas få lite hjälp med av er proffs Thumbsup skall ta en liten extra funderare i morgon, mätmetoden stämde bara bra med hur det verkade av någon anledning, men jag trodde att när jag stoppar i kontakten i väggen så går dessa pumpar igång bägge två, och det innan jag startar på styrlådan med "Till" ,den varma sidan går igång direkt och jag antog att så även var fallet med den kalla sidan.
Kan jag koppla på en kabel direkt på pumpen eller rent av skifta plintar utan att något tar skada av det? Då kan jag i alla fall få ett kvitto på om pumpen går?
Varma sidans pump är likadan men beteckningen slutar på 60r istället för 70r, kan det ställa till med något?

Kan det vara kortis i pumpen utan att det går en säkring eller märks på annat sätt?

Tackar så jätte mycket så långt, skall sova på detta nu och fundera vidare,

Mvh
Åke
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 24 april 2010, 23:03:30 »

Men mäter du verkligen riktigt, vid rätt tidpunkt och tänker du rätt?  Pumpen på den kalla sidan går ju inte när inte kompressorn går, så om du får ett HP-larm så är det naturligt att den pumpen inte går.  Passade du alltså på att kontrollera om den pumpen gick just när kompressorn gick igång och före HP-larm?

Sedan kan man väl inte riktigt mäta spänningen på pumpen och dra de slutsatser som du gjort.  Om VPn bryter nollan till den kalla pumpen (för att den inte skall gå just då), så kommer ju plintarna på pumpen att visa 230V på både fas och nolla, helt korrekt.

Dessutom så är det inte logiskt med HP-larm för att kalla pumpen inte går.  Då skulle du få LP-larm.  Det är snarare pumpen på varma sidan som krånglar eller så har du termostater som stryper eller dålig cirkulation av någon annan anledning.
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 24 april 2010, 20:59:33 »

Pump för yttre (kalla sidan) kretsen visar 230v vid samma mätning mellan både fas-skyddsjord samt nolla o skyddsjord, det är väl inte riktigt??[/b]
Det låter inte riktigt. Det tyder ju på avbrott på nollsidan i så fall. Testa att mät mellan nolla och fas i stället. Där skall ju finnas 230V annars snurrar inte pumpen.
Skrivet av: Bluesmannen
« skrivet: 24 april 2010, 20:54:37 »

Ock så en liten bild på kopplingsplinten med kondingen eller vad det nu är..
Skrivet av: Bluesmannen
« skrivet: 24 april 2010, 20:53:21 »

Mer bilder, kåpan på svarta lådan avlägsnad så det ser lite naket ut..
Skrivet av: Bluesmannen
« skrivet: 24 april 2010, 20:47:21 »

Testar med bild..
Skrivet av: Bluesmannen
« skrivet: 24 april 2010, 20:35:45 »

Hej go vänner,
Skall försöka mej på att få med alla relevanta fakta och beskriva problemet som uppstod idag,

Pumpen är en IVT Puls Greenline från runt 1996-97 (skall försöka få med bilder på hur den ser ut också) i mina rookie ögon en mycket enkel anläggning om man jämför mot de jag sett som mer ser ut som stora datorer, finns endast en svart låda som är hjärnan och kompressor, inre o yttre krets med tillhörande cirkulationspumpar och så en del andra mindre prylar som hör till förstås, hoppas det framkommer av bilderna.

Det som hände idag var att det blev kallt inne och jag gick ner o kollade pumpskåpet, larmade för "pressostat hög" och det har ju hänt någon gång så jag kvitterade och gick upp igen, hmm ingen värme, gick ned igen och gjorde samma sak men stannade kvar och efter den obligatoriska återställningskvarten så hoppade den i gång och gick i 10 sekunder för att stanna med samma larm, började då med lite felsökning och kunde snabbt konstatera att cirkulationspumpen på kalla sidan ej gick, det var ju lite trist..
Mer felsökning och efter lite mätning  med multimeter tror jag att det är kortslutning i pumpen.
Pump för inre (varma sidan) kretsen visar 230v vid mätning på anslutningsplint på pumpen, endast mellan skyddsjord och fas vilket jag antar är rätt
Pump för yttre (kalla sidan) kretsen visar 230v vid samma mätning mellan både fas-skyddsjord samt nolla o skyddsjord, det är väl inte riktigt??

Resistansmätte också men blev inte klok på de värdena..

Är det då så att pumpen har brunnit alltså i lindningarna? Vad kan det bero på i så fall?
Inställningarna på pumparna är graderade 1-4 där siffrorna står för olika varvtal, har kört på steg 2 några månader, hade lite strul med högre varv i vintras och labbade lite med detta då och efter att jag ställde bägge pumparna på läge 2 har det funkat finemang. Kan lägre varvställa till med detta?
Hur påverkar varvet på de olika kretsarna systemet rent ekonomiskt, vad är en bra inställning om man tittar till verkningsgrad och skall man variera detta när det är -30 eller 0 gradigt ute?

Om det är som jag tror byter man allt eller bara Eldelen på pumpen? Pumpen eller i alla fall axeln såg jättefin ut och snurrade hur lätt o fint som helst och kan man lämna in för omlindning? Det gör vi med stora motorer på jobbet men det kanske inte lönar sig på så här små grejer?
Är det svårt att byta/lufta/driftsätta systemet igen? Ser inte alltför avancerat ut i alla fall, själva eldelen tolkar jag som att den sitter fast med insexskuv, går det att dela pumpen där och på plats?

En annan sak, kan felet ligga i själva kopplingsplinten? Där sitter också brytaren för varvtal samt något som ser ut som en rätt stor kondensator, kan den vara kass?



Systemet i övrigt - har 3 fläktkonvektorer, en i källaren och två uppe på entreplan

Och till sist: Är det någon vänlig själ som kan tala om för mig vad jag skall ha för pump..? har varit inne på Wilo men blir inte klokare av det, pumpen som sitter där idag heter WILO Nr 4502050/96086  -   Typ R525/70r  - 2,6uf-400UDB, någon som kan får också gärna förklara siffrorna i pumpbeteckningen.

Mycket tacksam för hjälp!! Tur att det inte är vinter längre i alla fall :)

P.S provar med att skicka bilder i separat inlägg i samma tråd,

Mvh
Åke

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!