  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Knäpptank, Volymtank och Acctank
« Svar #45 skrivet: 12 maj 2011, 09:40:19 »
Gränserna är ju lite flytande. Oavsett syfte och storlek på tanken så ackumulerar den ju värme så att man förlänger tiden mellan varje kompressorstart. Alltså är alla tankar ackumulatortankar...
Men för att inte förvirra alltför mycket så kan vi väl bestämma att en ackumulatortank lagrar vatten med högre temperatur än vad huset behöver. Sen spelar det ingen roll om det är sol, ved, eller en VP som har värmt vattnet.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Labold

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • Tack till solen!
SV: Knäpptank, Volymtank och Acctank
« Svar #46 skrivet: 12 maj 2011, 12:31:27 »
Ja, det är lite oklart med definitionerna. Kollade in på SVEP, de beskriver flytande kondensering som att vp har växelventil och jobbar med vv-prod inom ett tempspann och rad-värme-prod inom ett tempspann. Grundtanken i det hela är väl ändå att vp inte ska göra varmare rad-vatten (med sämre COP) än vad som behövs för husets momentana behov. Angående tankarna är nog alla hjälpta av att namnge tankar efter dess syfte.
30-tals träkåk i huvudstaden, två plan och källare, sammanlagt 150 m2 uppvärmd yta, tilläggsisolerade väggar, tvåglasfönster. Tidigare elpanna med total elförbrukning ca 28000 kWh/år. April 2010 byte till VP Thermia Duo Optimum 8 kW, VVB MBH 300 liter, 160 m borra varav 150 aktivt. Ungefärlig värmefaktor hittills ca 3,4. Undervåningen 4 gamla sektionsraddar på tvårörssystem, övervåningen 5 panelraddar på enrörsslinga med STAD-ventil, källaren 1 Aermec UL26 fläktkonvektor, volym/knäpptank 100 liter på framledningen kopplad topp-botten. Ca 190 liter total systemvolym. 22° inomhustemp, 16° i källaren. Klarar -13° utetemp utan tillskott (så länge inte frun duschar...) Trivs finfint med IR-termometer och förinställningsnyckel i handen.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Knäpptank, Volymtank och Acctank
« Svar #47 skrivet: 12 maj 2011, 12:46:26 »
Det kan väl ändå inta finnas något oklart om vad som menas med fast respektive flytande kondensering. Det är ju något som antingen är fast eller flytande, i det här fallet temperaturen som pumpen jobbar mot.
Vid fast kondensering arbetar pumpen mot en fast inställd temperatur, medan vid flytande kondensering arbetar pumpen mot en flytande temperatur som normal förändras i förhållande till värmebehovet.
Om det sedan finns växelventiler eller om det finns varmvattenbehov eller andra saker, har inget med saken att göra. Det är ju bara en fråga om pumpen styrs av ett fast eller ett flytande värde.

erp
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Knäpptank, Volymtank och Acctank
« Svar #48 skrivet: 12 maj 2011, 13:18:16 »
Om man tar EcoEl+EcoAir från CTC som exempel, så kör pumpen normalt flytande kondensering och startar vid framledningens börvärde och stoppar enligt vad som bestäms av "diff start/stopp". Efter hand som värmebehovet ökar, ökar också pumpens start och stoppvärden.

När inget värmebehov finns och pumpen går över till sommardrift, kör den däremot på fast kondensering. Den kör då alltid mot 55º och startar när temperaturen sjunkit 5º, den temperatur som anges av "diff start/stopp".

Samma anläggning kan alltså köra antingen fast kondensering eller flytande kondensering, det beror bara på hur pumpen styrs, antingen av ett fast värde eller av ett flytande värde.

erp
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: Knäpptank, Volymtank och Acctank
« Svar #49 skrivet: 12 maj 2011, 14:27:03 »
och det gör väl i princip alla VP. flytande mot värmesystemet (tex radiatorer)  och fast mot Varmvatten.
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!