Tack för snabbt svar.Är det inga problem med tempen på returvattnet? Finns det någon övre gräns på returvattnet som välgår tillbaka till Vp:n också om jag förstått det hela rätt?
Citat från: tjosan skrivet 17 september 2008, 17:26:14Tack för snabbt svar.Är det inga problem med tempen på returvattnet? Finns det någon övre gräns på returvattnet som välgår tillbaka till Vp:n också om jag förstått det hela rätt?När du har blockerat framledningen från värmepumpen, så finns det inga möjligheter att du får in värme till värmepumpens kondensor.
Varför inte lägga VP i serie med spisen? När inte spisen används fungerar den bara som ett extra element vilket bara är bra för värmepumpen, högre COP. Dvs VP => Spis => Element => Retur. Känner man för att elda är det bara att lägga in utan att koppla om en massa ventiler. Både billigare och enklare.
Skulle man inte kunna ha en bypass ventil för seriekopplingen till spisen?
Citat från: tjosan skrivet 27 september 2008, 12:29:28 Skulle man inte kunna ha en bypass ventil för seriekopplingen till spisen?Det är precis det jag har ritat längst ner på föregående sida.När spisen blir varm, så går allt flöde genom spisen. När spisen är kall, stänger shunten porten mot spisen och öppnar mot radiatorsystemet d.v.s. vattnet passerar ledningarna som går till/från spisen. Vilka fler nackdelar finns med ständigt flöde genom spisen?Vilken effekt har spisen?
Har du inte allt för klena radiatorer, och dessutom har termostaterna fullt öppna......tror jag inte du behöver bekymra dig om hög returtemp. Värmepumpen bör klara 55° utan problem.
Är de backventiler?