Utloggad Voip

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
Inställningar Thermia Diplomat
« skrivet: 01 maj 2015, 16:37:47 »
Har ett hus från -72 med hel källare i suteräng och bottenplan på ca 170 kvm
Huset drar ca 18 000 kwh/Ã¥r vilket jag tycker verkar mycket.
Som jag förstår det i de inlägg jag läst ska man ha radiatorerna på för fullt och reglera värmen på vp.
Nu är det så att jag har ställt ner alla inställningar till min och ändå så måste jag strypa radiatorerna i nästan alla rum?
Verkar det logiskt eller är det nåt knas någonstans?
Som ni läser är jag helt grön på det här med värmepumpar och köpte kåken i höstas och har inte haft tillfälle att sätta mig in i värmesystemet tidigare. Hoppas någon vänlig, pedagogisk och kunnig själ kan räta ut några frågetecken.
Tacksam för svar.
Mvh Hasse

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Inställningar Thermia Diplomat
« Svar #1 skrivet: 01 maj 2015, 17:13:06 »
Växlingsventilen är trasig.

Den producerar varmvatten, men det mesta går ut till radiatorerna på grund av att växlingsventilen läcker igenom. Ring till Thermias återförsäljare på din ort.

http://www.thermia.se/aterforsaljare/_hitta-aterforsaljare.asp

Utloggad Voip

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar Thermia Diplomat
« Svar #2 skrivet: 01 maj 2015, 23:40:21 »
Oj? Var det så enkelt?
Installatören som var här och tittade till/servade anläggningen och tog duktigt betalt för det sade ingenting om det fast jag frågade honom. Hade inte testat så extremt då men sa iaf att kåken drog 18 000 kwh och att jag var tvungen att strypa radiatorerna rejält.
FÃ¥r väl kontakta dem igen dÃ¥. Fast törs knappt tänka pÃ¥ vad det kommer att kosta dÃ¥ de var duktiga pÃ¥ att ta betalt  :-\
Tack sÃ¥ mycket för snabbt svar Lexus  :) :)

mvh
Hasse

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Inställningar Thermia Diplomat
« Svar #3 skrivet: 02 maj 2015, 09:21:57 »
Termostaterna bör/ska vara fullt öppna.

Kolla alla temperaturer, så att t.ex. inte framledningsgivaren visar minusgrader. Då kan det vara den som orsakar problemet.
Men det är större risk att det är växlingsventilen som spökar.


Utloggad Voip

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar Thermia Diplomat
« Svar #4 skrivet: 03 maj 2015, 17:00:59 »
Här är ett par bilder som visar inställningar det som inte syns är: Brine in 6 grader och Sänkning 4 grader.
Med den här inställningen har jag faktiskt fått ner temperaturen i källaren/suterängvåningen med öppna termostater. På bottenplanet är det fortfarande för varmt i nästan alla rum om jag kör termostaterna öppna helt.
Det som bekymrar mig är ju att inställningarna är så gott som i botten och väldigt långt ifrån "fabriksinställningarna"

Utloggad Voip

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar Thermia Diplomat
« Svar #5 skrivet: 03 maj 2015, 17:04:35 »
Hoppsan Den här bilden ville inte med  :P

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Inställningar Thermia Diplomat
« Svar #6 skrivet: 03 maj 2015, 19:21:42 »
Ja, allt talar för att det är växlingsventilen.

Alla inställningar som rum och värmekurva samt ärvärden som framledning, integral, varmvattentemp talar för att det inte är som det ska vara.

Utloggad Tommy E

  • Det finns dom som är -
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Inte illa pinkat av en tom trähäst.
    • Min solcellsanläggning
SV: Inställningar Thermia Diplomat
« Svar #7 skrivet: 03 maj 2015, 19:29:18 »
Hm på sista bilden "värmestopp 0C" ska de va så? Jag har värmestopp 17C
Jag är inte i VP branschen och har begränsad kunskap, all erfarenhet/kunskap kommer från 1st värmepump, min egen. Min är en G3a och den kan mkt väl arbeta annorlunda mot vad din gör. Ta därför mina texter för vad de är "amatören spekulerar". Om vi diskuterar solceller, så gäller samma sak. Jag har bara erfarenhet av min anläggning på mitt hus.

Hus: 155m2 pÃ¥ 1.5plan + 40m2 fristÃ¥ende garage/förrÃ¥d. 
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum G3 8kW
Borrhål 200m, 6m till berg, 9m foderrör
Loggning+fjärrstyrning med Raspberry PI och ThermIQ2.
- Övriga värme källor:
Contura 660T som mys-eldas och en Mitsubishi Kirigamine FD luft/luft värmepump (används som AC).
- Sol el:
6,0kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 5000kWh / år
----------------------------------------------------------------------
2013-11-29: Konverterat från direkt el till -> BVP. Garage från kallt till direkt el. Förråd fortsatt el.
2014-07-13: Garagebyggnad konverterad.
2015-10-25: Kronfönster Polaris på övreplan. u-0,5 (4 fönster)
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
2017-07-01 uppgraderat till 6.0kWp solceller
----------------------------------------------------------------------
Årsförbrukning med direkt el ca 27MWh
Årsförbrukning
2014: 12,9MWh, 2015: 11,5MWh, 2016: 12,3MWh
Beräknad köpt el 2017: 11,5MWh (varav 0,7MWh är återköpt)

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Inställningar Thermia Diplomat
« Svar #8 skrivet: 03 maj 2015, 19:30:35 »
Här är ett par bilder som visar inställningar det som inte syns är: Brine in 6 grader och Sänkning 4 grader.
Med den här inställningen har jag faktiskt fått ner temperaturen i källaren/suterängvåningen med öppna termostater. På bottenplanet är det fortfarande för varmt i nästan alla rum om jag kör termostaterna öppna helt.
Det som bekymrar mig är ju att inställningarna är så gott som i botten och väldigt långt ifrån "fabriksinställningarna"
Hej! Din växelventil har hängt sig så och nu när värmestoppet ligger aktivt så får du ut varmvatten i värmesystemet och det är därför du har så hög framledningstemperatur.
Gör såhär.

1.Om du följer röret upp bakom displayplåten som cirkulationspumpen sitter på och det är trångt så kommer du till din växelventil.
2.På växelventilen sitter det en liten spak som är fjäderbelastad och om du drar den nedåt så ska den fjädra tillbaka och det är här som växelventilen kärvar fast och har du tur så släpper den och det fungerar normalt.Testa att dra armen nedåt några gånger och det ska vara motstånd när du drar i armen.Om det inte fungerar får du ta bort displayplåten och då ser du växelventilen och du kan ta lite olja på "pinnen" och dra för att se om den släpper.

Ps:Håll inte på att ändra på en massa inställningar utan fixa växelventilen så blir det bra och värmestoppet ska stå på 17 °C
« Senast ändrad: 03 maj 2015, 19:33:38 av mÃ¥le10 »
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad Voip

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar Thermia Diplomat
« Svar #9 skrivet: 03 maj 2015, 22:46:33 »
Lossade pÃ¥ displayplÃ¥ten och hittade växlingsventilen.  Den gÃ¥r att dra ut och fjädrar tillbaka.
När värmepumpen startade och började göra varmvatten åkte ventilen in mot röret. Då går den inte att rubba.

Utloggad Voip

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar Thermia Diplomat
« Svar #10 skrivet: 03 maj 2015, 22:59:51 »
När den slutar tillverka varmvatten och stänger av ( inget behov av värme behövs står det på displayen) så går spaken tillbaka i ett ytter läge.
Från det läget går det inte att rubba den inåt mot röret.
Efter en stund ca 5 minuter hoppar den ut ytterligare en liten bit?

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Inställningar Thermia Diplomat
« Svar #11 skrivet: 04 maj 2015, 05:52:29 »
När den slutar tillverka varmvatten och stänger av ( inget behov av värme behövs står det på displayen) så går spaken tillbaka i ett ytter läge.
Från det läget går det inte att rubba den inåt mot röret.
Efter en stund ca 5 minuter hoppar den ut ytterligare en liten bit?
Hej! Som du ser på bild nr 1 så står den öppen mot varmvattensberedaren och står i ändläge(ok) men sedan på bild 2 hamnar den i halvt öppen och den läcker ut värme från varmvattenberedaren till värmesystemet och är inte okej.

Gör så här:
Om du tittar på bild 2 så nedan för spaken sitter det en liten knapp och om du trycker in den och vrider växelventilen MOTURS så kommer Ställdonet på växelventilen att släppa och nu ser du själva sorgebarnet och den kallas för insatsventil och det är den som kärvar fast(om du tittar på min loggbild så ser du hur den ser ut)om du tar en typ skruvmejsel och trycker ned insatsventilen(ha lite olja på)hårt uppefrån några gånger.Sätta tilbaka ställdonet gör du omvänt och det klickar till när den är på plats.Om det inte fungerar måste du byta ut insatsventilen och det borde din installatör ordna annars kan du köpa den hos vilken Åf som säljer värmepumpar och den heter VCZZ6000/U och kostar runt 300 inkl.moms och jag kan tala om hur du gör och är inte svårt.Din installatör ger jag inte mycket för för din pump har inte gått bra om det läcker ut varmvatten i värmesystemet och är vanligt fel med kärvande växelventiler.

OBS:Stäng av värmepumpen på arbetsbrytaren när värmepumpen vilar(kompressorn står) när du håller på med växelventilen.
« Senast ändrad: 04 maj 2015, 05:55:23 av mÃ¥le10 »
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Inställningar Thermia Diplomat
« Svar #12 skrivet: 04 maj 2015, 08:17:48 »
Hm på sista bilden "värmestopp 0C" ska de va så? Jag har värmestopp 17C

Den har kurva 32 samt RUM 10, vilket betyder att framledningens  börvärde är 2° vid ±0°. Antar att det pÃ¥verkar värmestoppet.

Utloggad Tommy E

  • Det finns dom som är -
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Inte illa pinkat av en tom trähäst.
    • Min solcellsanläggning
SV: Inställningar Thermia Diplomat
« Svar #13 skrivet: 04 maj 2015, 10:21:27 »
På min (som är några år nyare), så ställer jag själv in värmestopp. Vid värmestop så stängs hela pumpen av, dvs även cirkpumpen. Skulle jag ställa stoppet till 0C så hade det blivit elakt kallt inne :)
Jag är inte i VP branschen och har begränsad kunskap, all erfarenhet/kunskap kommer från 1st värmepump, min egen. Min är en G3a och den kan mkt väl arbeta annorlunda mot vad din gör. Ta därför mina texter för vad de är "amatören spekulerar". Om vi diskuterar solceller, så gäller samma sak. Jag har bara erfarenhet av min anläggning på mitt hus.

Hus: 155m2 pÃ¥ 1.5plan + 40m2 fristÃ¥ende garage/förrÃ¥d. 
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum G3 8kW
Borrhål 200m, 6m till berg, 9m foderrör
Loggning+fjärrstyrning med Raspberry PI och ThermIQ2.
- Övriga värme källor:
Contura 660T som mys-eldas och en Mitsubishi Kirigamine FD luft/luft värmepump (används som AC).
- Sol el:
6,0kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 5000kWh / år
----------------------------------------------------------------------
2013-11-29: Konverterat från direkt el till -> BVP. Garage från kallt till direkt el. Förråd fortsatt el.
2014-07-13: Garagebyggnad konverterad.
2015-10-25: Kronfönster Polaris på övreplan. u-0,5 (4 fönster)
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
2017-07-01 uppgraderat till 6.0kWp solceller
----------------------------------------------------------------------
Årsförbrukning med direkt el ca 27MWh
Årsförbrukning
2014: 12,9MWh, 2015: 11,5MWh, 2016: 12,3MWh
Beräknad köpt el 2017: 11,5MWh (varav 0,7MWh är återköpt)

Utloggad Voip

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar Thermia Diplomat
« Svar #14 skrivet: 04 maj 2015, 19:15:20 »
Tack för tydliga instruktioner.
Visst kärvade den ordentligt, men med lite olja sÃ¥ började den gÃ¥ lätt och efter lite motionerande sÃ¥ rör den sig som den ska.  :)
Ska provköra ett tag nu och funkar det här vill jag ersätta er måle10 och Lexus
Har ni swisch? Annars kontonr.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!