Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: AndyW skrivet 27 augusti 2005, 19:41:42

Titel: Nu behöver jag expert hjälp....
Skrivet av: AndyW skrivet 27 augusti 2005, 19:41:42
Jag har nu fått in 2 offerter. En från Stiebel och en från Nibe.

Stibeln 97 tusen, då med 200L ack tank.
Nibe 65 tusen ingen ack tank, fast kondensering.

Stibeln är ju klart dyrare  men klarar ju lite mer. Och den skall köras med flytande kondensering.

Skillnaden mellan fast och flytande kondensering har jag inte riktigt koll på och skulle vilja reda ut det.


Titel: SV: Nu behöver jag expert hjälp....
Skrivet av: AlfM skrivet 27 augusti 2005, 22:02:35
Leta på forumet så ska du finna.
Om Nibe ska köras med fast kondensering. Vad ska du docka den mot?
Titel: SV: Nu behöver jag expert hjälp....
Skrivet av: Marcus T Cicero skrivet 28 augusti 2005, 11:04:45
Hej Andy *vinkar*

Vad gäller den tekniska skillnaden mellan fast och flytande kondensering så finns det mycket information om detta här på forumet.

När det gäller skillanden i besparing ger en snabb beräkning, baserad på den information du tidigare angivit, att du bör kunna spara ca 3000-4000 kwh MER vid flytande kondensering jämfört med fast under ett år.

PS. CTC har tydligen ändrat sina pumpar så att de numera går ned till -15°C. Kanske något att också begära offert på Sc:,h

Cicero
Titel: SV: Nu behöver jag expert hjälp....
Skrivet av: AndyW skrivet 28 augusti 2005, 11:05:05
Både Stibeln och Nibe´n  skall jobba mot min befintliga El/Olje-panna, (fast någon olja tänker jag inte använda.)

Det som jag egentligen är mest "nervös" för är att min 9Kw elpatron inte skall orka med att värma huset när det är
så kallt att pumpen inte kör längre. Om man har en ack.tank med 6Kw patron och min 9:a kan man då säga attt man har 15 ?

Hur som helst om jag köper Nibe´n behöver jag en back-up plan om 9 kw inte orkar. Några smarta ideér ?

Helst skulle jag vilja testa Nibe´n en vinter och se hur den klarar sig. Och om det inte funkar snabbt installera något ytterliggare...
Titel: SV: Nu behöver jag expert hjälp....
Skrivet av: pen15en skrivet 28 augusti 2005, 11:47:24
Det som jag egentligen är mest "nervös" för är att min 9Kw elpatron inte skall orka med att värma huset när det är
så kallt att pumpen inte kör längre. Om man har en ack.tank med 6Kw patron och min 9:a kan man då säga attt man har 15 ?

Hur stort hus har du?!

Om du vill ha bra svar som hjälper dig skall du tala om vad du har för förutsättningar. Hur stort ditt hus är. Hur stor elförbrukningen är. I vilken landsända du bor i, osv.

Det är heller inte lätt att råda dig ang. dina offerter då de inte innehåller så mycket info.
Om du läser runt lite i forumet så ser du säkert att det finns lika många lösningar som frågor. Det gäller för dig att hitta den lösningen som passar dig bäst.
En del tycker att det här är en hobby och kan lägga massor av fritid till att optimera medan andra bara vill ha en förnuftig lösning utan problem.

Om du har pengar du ändå inte använder kanske du skall göra en stor investering som betalar sig på längre sikt och innebär en låg driftskostnad. Har du en ansträngd ekonomi kanske en låg investering med en rimlig driftskostnad är att föredra.

Mvh
pen15en
Titel: SV: Nu behöver jag expert hjälp....
Skrivet av: AlfM skrivet 28 augusti 2005, 20:09:59
Hur som helst om jag köper Nibe´n behöver jag en back-up plan om 9 kw inte orkar. Några smarta ideér ?

Skulle det bli så kallt att inte 9 kW räcker så kan du väl vid det tillfället köpa (eller låna av någon kompis) några vanliga elelement som du pluggar in i vanliga vägguttag. Då kan du ju se hur mycket effekt som du behöver och komplettera nästa sommar.

Förresten, ska du verkligen koppla in den med fast kondensering?