bra att köra utan innegivare tills du hittat helt rätt. Gissninsvis blir det lite varmare inne utan givaren genom att körningarna får gå hela vägen. Jag är inte bekant med styrningen i din värmepump. Att den startar på retur och stoppar på framledning. Har du under 20 starter för värmevatten per dygn vid dessa utetemperaturer så förefaller det ganska ok. Det återstår att se hur det blir andra delar av året. Med visst förbehåll för ovetskap om hur din VP relgerar på framledningsgivaren så är i alla fall min rekommendation att bibehålla placeringen av givaren. Jag har svårt att se hur det ska få någon annan effekt än att du får färre starter men i stället ligger och producerar högre i temperaturintervallet. Detta kan du då precis lika gärna uppnå genom att öka hysteresen för start, eller gradminuter vilket du nu reglerar på, i styrdatorn och kräver alltså ingen flytt av givaren. Du får en mer precis och korrekt reglering såsom du har det nu.