ett vattenburet system(ingen ackumulatortank), golvvärme i nyrenoverat kök och hall samt badrum på övervåning och gamla radiatorer i övrigt. Enkel eller dubbelrörs system och hög eller lågtemp har jag ingen aning om... (har sett det talas om det på forumet)
De senaste åren har endast el använts och förbrukningen har legat på ca 31000kWh/år inkl hushållsel, det är så detaljerat som jag lyckats få fram.
I anslutning till huset finns 3 hektar åkermark så jag kan gräva ned kilometervis med slang om så behövs.
Jo, vi är endast 2 vuxna som flyttar in men användar dock en del varmvatten(stort hörnbubbelbad) som gärna får täckas av värmepumpen.
Så nu behöver jag råd över vad jag bör tänka på...
Storlek på pump?
Går det överhuvudtaget att konvertera ett så gamalt system till jordvärme utan att behöva byta radiatorer i hela huset? (om det nu går att säga grundat på den bristfälliga information jag gett)
De nya pumparna Nibe Figther 1250 och IVT Premiumline X15, är de värde det högre priset i jämförelse med de äldre modeller som skulle komma ifråga i mitt fall?
Hur mycket slang behöver jag gräva ned? Måste man gräva 2 slingor om det blir längre än en viss längd?
Kommer att göra så mycket som möjligt själv (eller medelst hjälpvilligt släkt och goda vänner), går det att på det viset att spara lite jämfört med att anlita en firma för allt?
Någonting annat jag bör tänka på?
Värmebehov, ca 25000 kWh + tidvis sträng kyla (Jämtland) pekar på ca 8 kW. Mycket varmvatten till stort bad, kanske Nibe 1130-8 + lämplig VPA eller motsvarande från annan leverantör. De nya pumparna är nog bra men dyra, betydligt längre payoff-tid.
Gamla raddar, vanligen = stora raddar. Det är en fördel. Troligen har du tvårörssystem, det var nog vanligast förr. En del golvvärme gör att 1130 är lämplig eftersom den kan styra två system separat, detta kräver dock ett tillbehör med separat cirk.pump.
För en 8:a rekommenderar Nibe 325 - 2x250m slang. Eftersom du gör jobbet själv så gräv ner 400m eller hellre 2x250m. Parallella slangar ger lägre strömningsmotstånd. Enkel slinga bör inte överstiga 400m.
Gör du det mesta själv spar du en hel del. Speciellt att gräva ner kollektorn ger en hyfsad vinst.
En 1130-8 + eltillsats (ETS12) + växelventil (VST11) + extra shunt (ESV 20) + påfyllnadssats kan man nog få för ca 45000. Kollektor (500m) + bioetanol (150l) går på 6-7000. Därtill kommer en VPA för varmvatten samt en hel massa kopplingar och rör.
Bobo