Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Martin X skrivet 14 september 2008, 22:09:37
-
Har tänkt installera bergvärme (NIBE?) i ett trähus från 50-60 talet.
8 lägenheter, i medeltal 2 pers/lägenhet.
Inga värmeglas.
Oljeförbrukning ca. 9m3 senaste år (mild vinter)
Framledningstemperatur känner jag inte till men vidtar åtgärder vid behov för att komma ner till 65 ºC. Tyvärr bara enkla radiatorer.
2 våningar + källare. 180m/våning.
Ej tilläggsisolerad.
Huset finns i Jakobstad/Finland
Tappvarmvatten med återcirkulation för att inte svalna.
Alternativen för mig och min begränsade kunskap är 1135-17 med tillskott från oljepanna eller en 1330-22 som borde klara allt. Givetvis tillkommer en varmvattenberedare. Borrhål 3x150m.
Kan något proffs ge mig goda råd beträffande:
Borrhål
Val av pump.
Storlek på varmvattenberedare. (slingor eller dubbelmantlad)
Arbetstank?
Martin X
-
Mellantaket har inte mer än 15-20cm bergull. Här kan man spara en hel del på att isolera.
Men ventilationen måste förbättras i lägenheterna så inbesparingen går kanske förlorad i ventilationskostnaderna.
-
Ta en 1330-22
Här är ett exempel på installation, behåll din panna om värmesystemet är högtemp.
http://www.nibeonline.com/pdf/M10263-5.pdf
Ta en VPA 450/300 så borde varmvattnet räcka. 2 x 200 m borra borde räcka.
-
Tack Carl.
Borrning tidigast i januari p.g.a. lång kö. Hinner därför lära mig mera om befintligt systems temperaturer och kan kanske bättre göra mitt val då.