Får det inte att gå ihop. Men jag klagar inte för ännu så länge hamnar jag på ett rena rama energihus.
Min platta mäter 171,5m2 totalt i YTTERMÅTT på kantbalken.
Minus då balken 70mm + 70 mm frigolit och så ytterväggarna som bygger innåt ca 45mm innanför frigoliten.så jag säger 150-160m2 då någon frågat om storleken. Jag satte en extra 45'a isolering i alla väggarna men har bara ännu 140mm i tak över garaget
50m2 och ytterligare runt 30m2
Nibe 7kw 140 gradmin. Under 30tim (1,1/4 dygn) har jag -12-14 grader ute. 22gr inne. 17 tim gångtid.
17 tim gångtid= 17 x nibe7kw=119kw 119kw delat på 30 tim=3,96 kw/tim = 3960w Delat på 160 m2 = 23w/m2
23W/m2 med 22 grader inne och -12 till -14 ute. Vad har jag missat med att nybyggda hus kräver 30W/m2
Nibe 7kw vid VB ut konstant på 35gr. Retur 29. Och KB Nära +4 in och +1 ut?
Delta T 6 grader nära nog under hela momentet. Har 3 diagram på vb pumpen att välja. lägsta är 20kpa 2mvp då flödet är nära 1000L/T Högsta är 55kpa 5,5mvp och nära 1600L/T ... Jag kör pump på max. Ingen nivåskillnad. Pratade med Nibe för länge sedan om mina plattväxlare och då räknade nibe med minst 11kw under uppstart. Men då var VB in kanske runt 12 grader.