Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: CrossFire skrivet 10 november 2006, 20:29:05

Titel: Brine Temp
Skrivet av: CrossFire skrivet 10 november 2006, 20:29:05
Hej!

Jag har lite problem med min Thermia Villa 75. Har hållt ett öga på min brine temp och tycker att den är väldigt konstig. Den visar +2 in & +16 ut.
Så ska det väl inte vara?  Har öppnat upp den och känt på rören vid cirk. pumpen och där är det ju is, så jag misstänker att det är tempgivaren som är problemet.
Men jag undrar hur det är med cirk.pumpen för brinen.
Går den jämt eller?
Det en skruv i mitten på den delen som pumphjulet sitter i. vad är den till?
Nån annan som haft problem med tempgivaren och vad kostar den?

Mvh
Mika
Titel: SV: Brine Temp
Skrivet av: Carl N skrivet 10 november 2006, 21:34:01
Funkar din VP i övrigt bra?
Titel: SV: Brine Temp
Skrivet av: CrossFire skrivet 11 november 2006, 09:05:46
Ja, den verkar funka helt ok. Det är ju varmt i huset. Igår mätte jag tempen på rören, ca 2-3 m från pumpen och utgående rör hade ca 1 grad lägre temp än ingående(när man mätte på ytan).
Öppnade även inspektions skruven på cirk.pumpen och den går när kompressorn kör(sen är det ju en annan sak om den gör nån nytta) :

Nån som har haft liknande problem?
Titel: SV: Brine Temp
Skrivet av: Carl N skrivet 11 november 2006, 14:12:33
Ja, den verkar funka helt ok. Det är ju varmt i huset. Igår mätte jag tempen på rören, ca 2-3 m från pumpen och utgående rör hade ca 1 grad lägre temp än ingående(när man mätte på ytan).
Öppnade även inspektions skruven på cirk.pumpen och den går när kompressorn kör(sen är det ju en annan sak om den gör nån nytta) :

Om det inte går en massa eltillskott så är det nog så att givaren på utgående visar fel, den har kanske lossnat från röret?
Titel: SV: Brine Temp
Skrivet av: Bertil skrivet 11 november 2006, 16:03:07
Givaren är söndrig... men när kompressorn står stilla kan man få tokiga värden på brine...

Hos farsgubbens visar framledningen nu ca +40 vid drift.
Jag har inte ens orkat ta av fronten ännu. ev kan ju givaren ha lossnat...

Du hittar givarna ganska lätt... Dom går lätt att byta, det är en snäppkoppling på elkabeln. Thermia skickar nog en i en påse om du ber snällt!

Ang skruven på cirkpumpen den kan man ta bort o "hjälpstarta" pumpen om den kärvat... osså kan  man lufta därifrån...

Brinepumpen ska bara gå när kompressorn går. Men den kan tvångsköras i styren... Har du en styrdator med fyra knappar på eller tre???
Det är tre på dom äldre där tvångskör man cp från en strömbrytare...

Tempskillnaden bör vara ca 3 grader om allt funkar...
Titel: SV: Brine Temp
Skrivet av: CrossFire skrivet 11 november 2006, 17:18:59
Tackar för svaren. Verkar som det är givaren då. Jag vet att det kan bli konstiga värden när kompressorn står still, men den visar konstigt även när den går. Får väl ringa till thermia och prata med dom då.

Tack för hjälpen!
 :)
Titel: SV: Brine Temp
Skrivet av: Mikael H skrivet 08 januari 2007, 19:38:50
Mycket troligt givaren!

Mikael